Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Phate007 10.05.2009, 11:45



Název: Bude stačit na připojení dvou spotřebičů 5x2,5?
Přispěvatel: Phate007 10.05.2009, 11:45
Potřebuji zakoupit elektrický vestavný sporák a vestavnou sklokeramickou desku s příkony:
sporák 3.68kW max. a
deska 6.7kW max.

K těmto spotřebičům mám natažen kabel 5Jx2.5mm2 a jištěn jističem 3x16A.

Při připojování do sporákové kombinace se oba spotřebiče připojí paralelně?
Jakým způsobem mám zajistit, abych nepřetížil jednu fázi a tato nevypadla při zapnutí trouby naplno a všech varných zón najednou?

#117#


Název: Re: Bude stačit na připojení dvou spotřebičů 5x2,5?
Přispěvatel: Miroslav Lampart 10.05.2009, 12:14
Teoreticky je nulová pravděpodobnos t, že pojede všechno najednou na 100%. Podle údajů, které uvádíte, by to všechno dohromady mělo odebírat maximálně 16,65 A při účiníku v síti 0,9. Nejlíp bude, když si ale přečtete doporučení výrobce a provedete napojení podle jeho pokynů. Těžko takhle říct, jak rovnoměrně je provedeno zatížení jednotlivých fází, ale nepředpokládám, že to bude úplně ideální, tak asi jištění 16A pro maximální příkon stačit nebude - výpočet je pro odporovou zátěž a stejnoměrné zatížení fází.


Název: Re: Bude stačit na připojení dvou spotřebičů 5x2,5?
Přispěvatel: Phate007 10.05.2009, 12:43
Teoreticky je nulová pravděpodobnos t, že pojede všechno najednou na 100%. Podle údajů, které uvádíte, by to všechno dohromady mělo odebírat maximálně 16,65 A při účiníku v síti 0,9. Nejlíp bude, když si ale přečtete doporučení výrobce a provedete napojení podle jeho pokynů.
Máte pravdu, že max. zatížení by bylo spíše vyjímečné. Připojení je dle mého názoru u těchto spotřebičů vždy stejné, tedy 3x400V - L1,L2,L3,N,PE, nebo je možné i 230V, ale musel by se okruh jistit jističem 32A, což se mi zdá nepraktické. Jistič 3x16A snad takové malé přetížení zvládne, za předpokladu souměrného zatížení všech fází, ale jde mi spíše o to, jak zapojit oba spotřebiče, tedy udělat paralelní sporákovou kombinaci, nebo "nacpat" oba přívody do jedné krabice. Obě varianty vyjdou asi nastejno, vždy bude v jedné krabici 2x5vodičů. Chtěl bych slyšet váš názor na věc. Děkuji. 


Název: Re: Bude stačit na připojení dvou spotřebičů 5x2,5?
Přispěvatel: rostislav šašvata 10.05.2009, 12:56
Co si představujete pod pojmem elektrický sporák?jestli je to vestavná trouba,tak ta je v 90% na jednu fázi,tomu by odpovídal i příkon.Varná deska je většinou na dvě fáze.Potom by byla zátěž rozdělena celkem souměrně mezi tři fáze.


Název: Re: Bude stačit na připojení dvou spotřebičů 5x2,5?
Přispěvatel: Miroslav Lampart 10.05.2009, 13:02
Já bych asi nejspíš udělal pro každou věc extra přívod. V tomto případě, tj. na jeden přívod a jednu sporákovku, bych asi vyvedl jeden vývod ze sporákovky, v kuch. lice (pod varnou deskou) nebo na zdi za troubou, bych instaloval odbočnou krabici a z ní napojl třífázově troubu a varnou desku. Bylo by vhodné změřit proud, u varné desky i trouby, při plném provozu a podle výsledku měření to napojit. Tam kde je největší zatížení jednoho spotřebiče, bych dal nejmenší zatížení druhého, abych alespoň nějak zajistil co nejrovnoměrněj ší zatížení fází.

p.s.
Pane Šašvato, pletete se. Varná deska dá zapojit jak jednofázově (vřele nedoporučuji),  tak dvoufázově nebo i třífázově. Neznám varnou desku, kde by to nešlo. Jestli je z výroby nastavena na dvě fáze, tak je to jen otázka přepojení propojek na svorkovnici trouby. U trouby to opravdu může být jinak a může být pouze na jednofázové napojení, což by v daném případě bylo bezpředmětné. Podle dotazu soudím, že vestavná trouba je pro třífázové napojení, ale opravdu jsem ji neviděl, tak na 100% to netvrdím. Dotaz je rozumný, tak předpokládám, že tazatel ví, co píše.
To co píšete je taky vhodné řešení (deska 2 fáze a trouba třetí),  ale je trošku zas problém dodržet ČSN při zapojení jednofázového spotřebiče z třífázového přívodu, ale je to téma jiné diskuze, která tady taky probíhá.


Název: Re: Bude stačit na připojení dvou spotřebičů 5x2,5?
Přispěvatel: Phate007 10.05.2009, 13:06
Co si představujete pod pojmem elektrický sporák?jestli je to vestavná trouba,tak ta je v 90% na jednu fázi,tomu by odpovídal i příkon.Varná deska je většinou na dvě fáze.Potom by byla zátěž rozdělena celkem souměrně mezi tři fáze.
Omluvte mne, máte samozřejmě pravdu, jedná se vestavnou troubu. Pokud je to jak píšete, je problém s rozfázováním vyřešen. Zůstává zde ale zapojení pracovního N a ochranného PE vodiče, které jsou od každého spotřebiče 2. Tedy zapojit do jedné přívodní svorky 2xN a do druhé 2x PE? Velmi děkuji za Vaše rady.


Název: Re: Bude stačit na připojení dvou spotřebičů 5x2,5?
Přispěvatel: Miroš Jan 10.05.2009, 13:07
V převážné míře byly tyto spotřebiče, které jsem zapojoval,  zapojeny způsobem že kabel z varné desky byl zapojen do trouby, no a přívodní kabelů ze sporákovky šel pouze do trouby. Nebo to někdy bylo zapojeno opačně. Kabel z trouby šel do varné desky, no a přívod ze sporákovky šel pouze do varné desky.  ;)


Název: Re: Bude stačit na připojení dvou spotřebičů 5x2,5?
Přispěvatel: Phate007 10.05.2009, 13:11
V převážné míře byly tyto spotřebiče, které jsem zapojoval,  zapojeny způsobem že kabel z varné desky byl zapojen do trouby, no a přívodní kabelů ze sporákovky šel pouze do trouby. Nebo to někdy bylo zapojeno opačně. Kabel z trouby šel do varné desky, no a přívod ze sporákovky šel pouze do varné desky.  ;)
Máte naprostou pravdu. Toto zapojení se používá při zakoupení setu trouba - deska, kde ovládání desky je na troubě či opačně. Já však kupuji samostatné spotřebiče s vlastním ovládáním, takže každý má svůj zvláštní přívod. Proto ten dotaz. Děkuji.


Název: Re: Bude stačit na připojení dvou spotřebičů 5x2,5?
Přispěvatel: Miroslav Lampart 10.05.2009, 13:21
Omluvte mne, máte samozřejmě pravdu, jedná se vestavnou troubu. Pokud je to jak píšete, je problém s rozfázováním vyřešen. Zůstává zde ale zapojení pracovního N a ochranného PE vodiče, které jsou od každého spotřebiče 2. Tedy zapojit do jedné přívodní svorky 2xN a do druhé 2x PE? Velmi děkuji za Vaše rady.

Ano. N spojit všechny dohormady a PE taky. Vzájemně nepropojovat!


Název: Re: Bude stačit na připojení dvou spotřebičů 5x2,5?
Přispěvatel: Phate007 10.05.2009, 13:27
Děkuji všem za váš čas a odpovědi.