Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Ales Drtik 23.08.2004, 21:21



Název: Jak zapojit generator z asynchronniho motoru?
Přispěvatel: Ales Drtik 23.08.2004, 21:21
<p>Potrebuji zapojit trifazovy as. motor jako standalone generator.
Pokud je to realne - do jakeho vykonu?</p>


Název: Re: Generator z asynchronniho motoru
Přispěvatel: Mirek Kopecky 23.08.2004, 21:22

To nejde už z principu. Pouze jako generátor jedině do sítě, která ho nabudí.



Název: Re: Generator z asynchronniho motoru
Přispěvatel: miroslav melichar 23.08.2004, 21:22

Reálné to je. Paralelně ke statorovému vinutí musí být připojen kondenzátor, který dodá potřebný magnetizeční proud.



Název: Re: Generator z asynchronniho motoru
Přispěvatel: lukassvar 06.08.2007, 14:14
potrebuji zapojit asynchroni motor jako generator jak to mam zapojit neni to do rozvodne site potrebuji regulaci


Název: Re: Generator z asynchronniho motoru
Přispěvatel: Josef Prouza 06.08.2007, 16:23
AS motor s kotvou nakrátko, lze provozovat pouze pro dodávání do sítě. AS motor s vinutou kotvou vyvedenou na kroužky, lze po úpravě vinutí kotvy a doplnění budícího např dynama provozovat jako samostatný generátor i s možností regulace.
To Melichar: mohl by ste mi trochu přiblížit Vámi popisovanou metodu? Asi sem to špatně pochopil, protože pak by motor pracoval jako generátor už při připojení kompenzace :o ,  navíc vždycky sem si myslel, že generátor je buzený kotvou a proud dodává ze statoru?


Název: Re: Jak zapojit generator z asynchronniho motoru?
Přispěvatel: Viktor Klemon 30.11.2007, 09:29
Je to možné, lacné centrály to používajú. Nezabudnite na otáčky, musia byť vyššie ako menovité.


Název: Re: Jak zapojit generator z asynchronniho motoru?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 04.12.2007, 07:37
to Klemon
Jaké otáčky, co to je za nesmysl? Jestli se máme bavit o vyšších otáčkách než jsou jmenovité, bavíme se o motoru, který je připojen k síti, kde již nějaké střídavé napětí je!

Asynchronní motor s kotvou nakrátko se při připojení k síti točí, čím více se otáčky blíží "synchronním",  tím menší odebírá proud, pokud by se točil synchronně, neodebíral by nic a pokud jej roztáčíme na otáčky vyšší, dodává proud do sítě.
Ale pokud motor jen roztočím, něco tomu bude chybět aby to fungovalo!


Název: Re: Jak zapojit generator z asynchronniho motoru?
Přispěvatel: XL 04.12.2007, 17:27
http://www.qsl.net/ns8o/schem.jpg
http://www.qsl.net/ns8o/Induction_Generator.html
http://www.qsl.net/ns8o/welcome.html
(Pozor, není pro slabší povahy...)


Název: Re: Jak zapojit generator z asynchronniho motoru?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 04.12.2007, 21:19
to Klemon
Asynchronní motor s kotvou nakrátko se při připojení k síti točí, čím více se otáčky blíží "synchronním",  tím menší odebírá proud, pokud by se točil synchronně, neodebíral by nic a pokud jej roztáčíme na otáčky vyšší, dodává proud do sítě.
Ale pokud motor jen roztočím, něco tomu bude chybět aby to fungovalo!
To, co tomu zdánlivě chybí, tam je. Vďaka (lehni, robote!) zbytkové magnetizaci ve statoru se v té kotvě vybudí nějaký malý proud, ten vyvolá nějaké napětí na cívkách statoru, a když je to statorové vinutí překlenuto nějakým kondem, tak to zase vybudí další mag. pole ve statoru atd. Podstatné je, při tomto samobuzení mít odpojenou jakoukoli zátěž.


Název: Re: Jak zapojit generator z asynchronniho motoru?
Přispěvatel: Rostislav Schwarz 12.12.2007, 22:00
Souhlasím s panem Jiřím Schwarze, u asynchroního motoru s kotvou kroužkovou nebo klecovou je úplně jedno jaké otáčky dodám rotoru pokud tam není nějakým způsobem vytvořeno magentické pole, které by dále indukovalo napětí do cívek statoru.U motoru s klecovou kotvou je snad jasné, že to není možné ani jedním způsobem :) ,  ale pokud se bavíme o kroužkovém, tak se dá opravdu ve statorovém vinutí vybudit proud například nějakým v sérii zařazeným alternátorem (vytvářel by něco jak "permanentní magnety") ::)


Název: Re: Jak zapojit generator z asynchronniho motoru?
Přispěvatel: Miroslav Zuna 26.12.2007, 23:10
Zbytkový magnetismus v asynchroním motoru nenaindukuje téměř nic,neboť indukovaný proud půsubí právě proti tomuto poli.Jiná situace je,pokud připojený a roztočený motor s připojenými kondenzátory dostatečné kapacity vypnem od sítě.Motor z kondenzátory pak funguje jako LC-rezonátor.Rotor musí mít vyšší otáčky než je rezonanční frekvence f=1/ odmocnina LC ,  aby fungoval jako zesilovač generovaného vlnění.Jakmile napětí zmizí,už se motor nenabudí,kdyby se honil v jakýchkoliv otáčkách.Gener ované napětí je omezeno otáčkami a nasycením magnetického obvodu.