Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: petv 05.05.2009, 21:55



Název: Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
Přispěvatel: petv 05.05.2009, 21:55
Mám v domě zásuvkové obvody vedené kabelem 3x1,5 a jištěný 16A jističem.
Projde tato instalace revizi nebo odporuje nejaké normě?



 

#112#
opakované téma, zadejte do vyhledávání řetězec:  1,5  16A


Název: Re: Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
Přispěvatel: IM 06.05.2009, 15:51
Na Vaši otázku se nedá odpovědět z následujících důvodů:
- neuvedl jste typ vodiče, takže není známá jeho zatížitelnost
- neuvedl jste uložení vodiče
- neuvedl jste charakteristik u jističe, takže není známá hodnota vypínací proudu
- neuvedl jste  délku vodiče, takže nelze odhadnout impedanci smyčky


Název: Re: Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
Přispěvatel: zdenek2752 07.05.2009, 08:50
Nesouhlasím s tím, že na otázku nelze odpovědět.
Odpověď by mohla znít: Ano, je to možné, ale za těchto podmínek, Typ jističe, typ a uložení vodiče... atd.


Název: Re: Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
Přispěvatel: IM 07.05.2009, 09:03
Pro zdenek2752:
A co vám tedy brání na ni odpovědět?
Tím, že uvedete několik podmínek k řešení obecného problému snad dokazujete, že původní zadaný problém nebyl řešitelný.


Název: Re: Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
Přispěvatel: František Šohajda 07.05.2009, 09:11
Dělá se to tak, že pokud máte kabely pod omítkou /běžná instalace/ tak se na 1,5 dá jistič 13A a revize by měla projít..../neznám další okolnosti ,  jen  jako klasický případ/......
Stane se že někdo "omylem" natáhne 1,5 a zaomítá....


Název: Re: Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
Přispěvatel: IM 07.05.2009, 10:00
Uvedu ještě příklad:
Kabely CYBY, CYMY, určené pod omítku mají zatížitelnost 23A. Není tedy žádný problém s jištěním 16A.
Proto je specifikování vodiče Cu 3x1,5 technicky nejasné pro určení jištění, vždy je potřeba uvést min. typ.
Nemáme snad jen CYKY?