Název: Jaký je minimální zkratový výkon v soustavě 22kV, dle ČSN EN 60909-0?
Přispěvatel: Jiří N. 04.05.2009, 12:51
Podle normy ČSN EN 60909-0 se pro výpočet zkratových proudů v soustavě nn vyžaduje údaj maximální a minimální zkratový výkon v nadřazené soustavě, v mém případě vn 22kV.
Oba údaje podle normy mají uvést rozvodné závody.
Bohužel od provozovatelů distribuční soustavy jsem žádný smysluplný údaj nedostal  :(.  
V případě maximálního zkratového výkonu bych si ještě věděl rady, např. údaj ze Sichru 500MVA, zkratové výkony by vycházeli větší, ale bylo by to na straně jistoty a bezpečí.
Ale jak se dopátrat k údaji o minimálním zkratovém výkonu, k ověření zda-li navržené jistící prvky vypnou v předepsaném čase?

#117#


Název: Re: Jaký je minimální zkratový výkon v soustavě 22kV, dle ČSN EN 60909-0?
Přispěvatel: dolac 04.05.2009, 21:00
Bohužel od provozovatelů distribuční soustavy jsem žádný smysluplný údaj nedostal 
Asi ste sa nepýtal na správnom mieste, resp. tých správnych ľudí. Skutočné hodnoty vám možno nebudú vedieť poskytnúť, ale v rámci nejakej prijateľnej tolerancie určite áno.   


Název: Re: Jaký je minimální zkratový výkon v soustavě 22kV, dle ČSN EN 60909-0?
Přispěvatel: IM 06.05.2009, 10:38
Domníváte se, že by snad zkratový výkon na 22 kV mohl být tak malý, že by jištění na nn nevypínalo v předepsaném čase? To by asi bylo nutno doložit nějakými údaji.


Název: Re: Jaký je minimální zkratový výkon v soustavě 22kV, dle ČSN EN 60909-0?
Přispěvatel: Jiří N. 06.05.2009, 14:23
Po mnoha telefonátech jsem se nakonec probojoval k jednomu z mála odborníků od ČEZu, který potřebné údaje vysypal z rukávu. Po přepočtení pro běžné nn sítě netuším, proč v normě po nás tento údaj chtějí počítat. Rozdíl mezi maximálním a minimálním je nepatrný a projeví se maximálně v dlouhých paprskových sítí např. na vesnicích. Navíc v normě není výslovně uvedeno, s čím výsledný minimální zkratový proud porovnáme. Takže mám alespoň ponaučení, příště se s tím nemořit 8).


Název: Re: Jaký je minimální zkratový výkon v soustavě 22kV, dle ČSN EN 60909-0?
Přispěvatel: IM 06.05.2009, 14:46
Pokud počítám zkratový proud za transf. vn/nn, jako orientační údaj používám zkrat. proud daný napětím nakrátko transformátoru, tj. jako by při nekonečném zkrat. výkonu na vn. Vzhledem k velké impedanci transformátoru poměrně vůči síti vn se rozdíl 100-200 MVA na vn projeví na nn minimálně.


Název: Re: Jaký je minimální zkratový výkon v soustavě 22kV, dle ČSN EN 60909-0?
Přispěvatel: Petr Doležal 06.05.2009, 15:04
. . .  Navíc v normě není výslovně uvedeno, s čím výsledný minimální zkratový proud porovnáme. . .
Normu nemám, ale je fakt, že se v SICHRu může vstup zkratového výkonu zadávat. Na druhé straně, když si ten výkon budete měnit, zjistíte, že se poměry na nn straně příliš nemění, viz kolega Illek.
Ještě na okraj inspirace od kolegy Dolace o skutečných poměrech. V zadávání vlastností sítě je možno namísto traf a předchozího vedení vložit skutečnou naměřenou impedanci Zsm, uváděnou v revizních zprávách.