Název: Za pomoci jakých norem se revidují elektroinstalace v zubařských ordinacích? Přispěvatel: Pavel Horský 30.04.2009, 16:32 Kolegové, byl jsem dnes požádán o zjištění dle jakých ČSN se navrhují a revidují instalace zubařských ordinací. Jelikož v tomto sektoru zdravotnictví nedělám, ptám se vás, zkušenějších, co máte zdravotnictví v malíčku.
Můžete mi někdo poradit? Já pak radu předám dál. #112# Název: Re: Za pomoci jakých norem se revidují elektroinstalace v zubařských ordinacích? Přispěvatel: Petr Doležal 30.04.2009, 17:41 Vyčkat pánů Nováka nebo Šohajdy. :)
Název: Re: Za pomoci jakých norem se revidují elektroinstalace v zubařských ordinacích? Přispěvatel: Kamil Novák 30.04.2009, 17:46 ČSN 33 2140 ;)
PS : Někteří se pokoušejí do věci zatahovat i TNI 33 2140, ale jestliže podle tohoto "sborníku" nebyla instalace projektována, tak nemůže být logicky ani revidována. Název: Re: Za pomoci jakých norem se revidují elektroinstalace v zubařských ordinacích? Přispěvatel: Pavel Horský 01.05.2009, 09:30 Díky, předávám dál. (drinks)
Název: Re: Za pomoci jakých norem se revidují elektroinstalace v zubařských ordinacích? Přispěvatel: František Šohajda 01.05.2009, 20:46 Ještě doplním kolegu Nováka.....
Pro případ projekce je celkem důležitá např.ČSN 12 464-1, tabulka 5.7 ,ref. číslo 7.12-Zubní ordinace...... .dělá se tam celkem málo světla...../jen co znám z praxe/... |