Přispěvatel: Pavel Tesař 29.04.2009, 13:51
Na otázku na velikost současného jističe jsme dostali od pracovnice E-ON Area Sales Management RZ 2 E-ON tuto odpověď :
Jak jsem zmiňovala při našem rozhovoru, u nepřímého měření (průběhové typu B),  což je měření nad 80A, se jističe nepoužívají.
V tomto případě je hodnota omezena rezervovaným příkonem /ve vašem případě 107 kW/,  popř. rezervovanou kapacitou /57 kW/. Dále jsou použity 3 měřící transformátory proudu (MTP) s převodem 300/5.
Myslím, že tato informace by měla být  dostačující.
 :D




#105# Na otázku "Ještě používáte jističe ?" odpovíme ano a téma se dá uzavřít, proto rozšiřuji otázku na Používáte ještě pro rezervování příkonu jističe?


Název: Re: Používáte ještě pro rezervování příkonu jističe?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 29.04.2009, 14:30
Ve Vašem případě je asi jedná o velkoodběr. Tam se platí pouze ze rezervovaný příkon nebo kapacitu. Po obchodní stránce není hodnota jističe důležitá, z technického hlediska samozřejmě ano.


Název: Re: Používáte ještě pro rezervování příkonu jističe?
Přispěvatel: Milan Karvánek 29.04.2009, 21:17
 ;D To bude asi tím, že vám odpovídala pracovnice "Area Sales Management" a nikoli nějaký umolousaný technik.
Oni už jsou tím kšeftařením tak zblblí, že nadřazují obchodní stránku, technické informaci (jak již v tomto smyslu napsal kolega Rozmahel). 
Nepěkný je to současný svět "korporátní kultury"  (zle)


Název: Re: Používáte ještě pro rezervování příkonu jističe?
Přispěvatel: František Šohajda 30.04.2009, 09:08
Do 80A jističe se proud jističe bere v úvahu v platbě.....
Nad 80A se platí za příkon........ ....jistič je nezajímá...... ten se musí dát ,  aby byl s souladu puoze s ČSN EN...z hlediska bezpečnosti zařízení..


Název: Re: Používáte ještě pro rezervování příkonu jističe?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 30.04.2009, 09:49
Vaše poznámka mě připomíná onu pracovnici.  :D
80A je maximum pro přímé měření, nad 80A musíte mít měření nepřímé. Můžete mít sjednán velkoodběr na maximum 1kW a neplatíte za jistič, ale za výkon.
Platba za jistič je záležitost maloodběru / napojení z nn sítě distributora /