Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Peta1 16.04.2009, 13:24



Název: Jaky byva vypinaci cas u ochranych prvku kabeloveho vedeni vn?
Přispěvatel: Peta1 16.04.2009, 13:24
Jaky byva vypinaci cas u ochranych prvku kabeloveho vedeni vn?
Je to zhruba kolem 0,4s nebo rychlejsi?


#105#


Název: Re: Jaky byva vypinaci cas u ochranych prvku kabeloveho vedeni vn?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 16.04.2009, 23:36
U vn soustav a vedení jsou časy naprosto individuální. Dělá se kvůli tomu projekt nastavení ochran, ve kterém jsou v dané soustavě vedení a rozvodů určeny všechny parametry jednotlivých ochran včetně časů.


Název: Re: Jaky byva vypinaci cas u ochranych prvku kabeloveho vedeni vn?
Přispěvatel: P.H. 17.04.2009, 09:56
To by me taky zajimalo, jestli je to v radech milisekund nebo desetin sekund. Kdyz by vypnuti bylo pomalejsi nez u domovniho jistice tak by mohlo dojit ke spaleni spotrebicu.


Název: Re: Jaky byva vypinaci cas u ochranych prvku kabeloveho vedeni vn?
Přispěvatel: František Bernard 17.04.2009, 10:28
Hacky a carky by prosim nebyly ?


Název: Re: Jaky byva vypinaci cas u ochranych prvku kabeloveho vedeni vn?
Přispěvatel: Jan Bednařík 17.04.2009, 10:47
Jak již řekl kolega Fasulis přede mnou - chránění vn a výše nelze shrnout pod jedno číslo. Jednotlivá ochrana vypíná v různých časech podle typu poruchy (silně zjednodušeno). Čas se pohybuje od desítek ms (jednotky ms to nebudou nikdy již z principu) až po několik sekund. Na přívodech k distribučním trafům mohou být pojistky; tam je to pak s časy jednodušší.

Co by se  mělo spálit, pokud by se vypínalo vn pomaleji než jistič? Spotřebič? Ten přece chrání ten jistič. A pojistky v HDS. Nebo ne? Jediné co vn zajímá je chránit distribuční síť a trafa. Spotřebiče jsou nn.

Spíše bych se zeptal autora otázky - k čemu tuhle informaci potřebujete? Možná se neptáte na to důležité.


Název: Re: Jaky byva vypinaci cas u ochranych prvku kabeloveho vedeni vn?
Přispěvatel: IM 17.04.2009, 13:10
Na jištění a vypínání v nn síti nemá vypínací čas na vn žádný vliv. U kabelového vedení vn musí být vypínací čas při zkratu takový, aby vlivem oteplení nebyla překročena dovolená teplota kabelu při zkratu. Proto je ve většině případů průřez kabelu mnohem větší než by odpovídalo jeho jmenovitému proudu. Podmínka  na dovolené oteplení při zkratu (závislé na čase a zkrat. proudu) je nepříznivější než podmínka na zatížitelnost.
Vypínací čas např. >1s, může být také dán požadavkem na selektivitu vypínání. Z uvedených, i jiných důvodů se u vn nepoužívají malé průřezy. V žádném případě se nejedná o časy v ms!


Název: Re: Jaky byva vypinaci cas u ochranych prvku kabeloveho vedeni vn?
Přispěvatel: Peta1 17.04.2009, 15:30
.
A co třeba tohle: Při překročení jmenovitého proudu asi o 1,4 násobek,podle typu pojistky,by mělo dojít k přetavení pojistky v době kratší než 100ms.


Název: Re: Jaky byva vypinaci cas u ochranych prvku kabeloveho vedeni vn?
Přispěvatel: Petr Doležal 17.04.2009, 16:13
A ten údaj jste odečetl odkud ?
Pojistky vn, resp. odpínače s pojistkami se používají především pro jištění transformátorů .
Pro školský příklad jsem vybral trafo 250 kVA, odjištěné na primáru pojistkou PM45 10A/22 kV.
Charakteristik u přibaluji. Podívejte se do grafu za jak dlouho se vypne těch 10*1,4=14A


Název: Re: Jaky byva vypinaci cas u ochranych prvku kabeloveho vedeni vn?
Přispěvatel: Petr Doležal 17.04.2009, 20:21
Ještě jsem něco našel pro těch 100msec. Kdeže 1,4 násobek, 12 násobek !


Název: Re: Jaky byva vypinaci cas u ochranych prvku kabeloveho vedeni vn?
Přispěvatel: dolac 17.04.2009, 20:42
Ak som dobre pochopil úvodnú otázku, autor tejto témy sa pýtal na chránenie kábelového vn vedenia. Poistka pred TR chráni iba samotný transformátor. Vedenie sa chráni ochranami a samotné vypínanie sa realizuje vn vypínačom. Časy ochrán sa nastavujú tak ako popísal p. Fasulis. Iný čas je nastavený pre nadprúdovú ochranu a iný pre skratovú ochranu. Myslím že pre skratovú ochranu by mali byť reakčné časy rádovo v desiatkach ms. Pre nadprúdovú výrazne dlhšie.


Název: Re: Jaky byva vypinaci cas u ochranych prvku kabeloveho vedeni vn?
Přispěvatel: Petr Doležal 17.04.2009, 21:13
To Dolac: ty pojistky byla reakce na dotaz 17.4. v 15:30
K původnímu dotazu asi nelze již nic dodat. Je to obsáhlá problematika. Není kabel jako kabel a ochrana jako ochrana se svými časy, odvíjející se od výpočtů zkratových proudů, selektivit a důležitosti. Jinak se chrání kabel od trafa vvn/vn směrem do rozvodny, důležitá vedení mezi rozvodnami  a kabely distribuční.


Název: Re: Jaky byva vypinaci cas u ochranych prvku kabeloveho vedeni vn?
Přispěvatel: IM 17.04.2009, 23:31
Doplnění:
tak jak je formulován pův. dotaz (ochranné prvky) zahrnuje pochopitelně i pojistky. U těch je vypínací čas dán z vypínací charakteristik y. Běžně však hovoříme u vn o vypínacím času ochrany, ovládající vypínací cívku vypínače. Ten závisí na mnoha činitelích jak uvedli již Fasulis a Doležal. Řádově začíná na několika stovkách milisekund a zvyšuje se do řádu s.
pro Dolac:
1. Proč by pojistky vn měly chránit jen transformátor a ne také přívodní kabel k němu?
2. Nadproud může mít buď charakter přetížení nebo zkratu.
 


Název: Re: Jaky byva vypinaci cas u ochranych prvku kabeloveho vedeni vn?
Přispěvatel: dolac 18.04.2009, 13:35
Běžně však hovoříme u vn o vypínacím času ochrany, ovládající vypínací cívku vypínače. Ten závisí na mnoha činitelích jak uvedli již Fasulis a Doležal. Řádově začíná na několika stovkách milisekund a zvyšuje se do řádu s.
S tým začiatkom nemôžem celkom súhlasiť. Samozrejme, že všetko závisí od nastavenia ochrán. Už u elektromechani ckých ochrán boli reakčné časy cca 40ms až 60ms. U elektronických od 10ms do 60ms. Takže určite nezačína pri stovkách ms.

pro Dolac:
1. Proč by pojistky vn měly chránit jen transformátor a ne také přívodní kabel k němu?
2. Nadproud může mít buď charakter přetížení nebo zkratu.
1. Je to vec pohľadu. Poistka má vypnúť pri poruche TR. Ak vznikne skrat na kábli, pred poistkou, tá ho neochráni.
2. Samozrejme, že každý väčší prúd ako menovitý môžeme považovať za nadprúd.  Aby sme však rozlíšili nadprúd podľa typu poruchy, čomu musí zodpovedať aj reakcia ochrán, hovoríme o skrate, alebo o nadprúde. Ináč reaguje ochrana pri skrate a ináč pri preťažení.


Název: Re: Jaky byva vypinaci cas u ochranych prvku kabeloveho vedeni vn?
Přispěvatel: IM 18.04.2009, 16:04
Vypínacím časem ochrany rozumím čas jejího nastavení, závislý na mnoha faktorech jak zde bylo již uvedeno.
Proto se jedná o desetiny sekund až sekundy. Vést polemiku o reakčním čase ochrany je z tohoto pohledu o ničem.


Název: Re: Jaky byva vypinaci cas u ochranych prvku kabeloveho vedeni vn?
Přispěvatel: Kamil Novák 18.04.2009, 16:06
To by me taky zajimalo, jestli je to v radech milisekund nebo desetin sekund.

Jaký je v tom rozdíl ?  ::)


Název: Re: Jaky byva vypinaci cas u ochranych prvku kabeloveho vedeni vn?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 18.04.2009, 16:51
Citace: P.H.  Včera v 09:56
To by me taky zajimalo, jestli je to v radech milisekund nebo desetin sekund.

Jaký je v tom rozdíl ?  ::)

Dva řády   :)


Název: Re: Jaky byva vypinaci cas u ochranych prvku kabeloveho vedeni vn?
Přispěvatel: dolac 19.04.2009, 12:40
Vypínacím časem ochrany rozumím čas jejího nastavení, závislý na mnoha faktorech jak zde bylo již uvedeno.
Proto se jedná o desetiny sekund až sekundy. Vést polemiku o reakčním čase ochrany je z tohoto pohledu o ničem.
Áno, reakčný čas ochrany a vypínací čas sú dve veci. Reakčný čas ochrán som uviedol, pretože tento parameter obmedzuje najkratší vypínací čas ochrán.
Ak by však vypínací čas vn ochrany bol rádovo v stovkách ms až niekoľko sekúnd, oko tvrdíte v svojom predchádzajúco m príspevku, asi by ste nemal zabezpečenú časovú selektívitu istenia, a asi by vám pri blízkom skrate na vn kábli vyletelo cele VVN trafo, u ktorého sa nastavujú vypínacie časy na cca 600ms až 700ms.
Takže vypínací čas u skratovky na vn kábli musí byť výrazne menší ako tých 600ms. (odhadujem 100ms až 200ms). U nadprúdovky to môže byť hodne viac, pretože pri preťažení vn linky VVN trafo nevypadne.     


Název: Re: Jaky byva vypinaci cas u ochranych prvku kabeloveho vedeni vn?
Přispěvatel: IM 19.04.2009, 14:34
K předcházejícím u příspěvku:
Asi mluvíme každý o něčem jiném. Časovou selektivitu dosáhnu právě odstupňovaným časovým nastavením  ochran.
Příklad:
Přívod do r. 22 kV, ochrana AT31X, 200/5A, nast. 5A, 1s
Spojka, ochrana AT31X, 100/5A, nast. 6A, 0,8s
3x vývod na trafo 1000 kVA, 22/0,4 kV, ochrana AT31X, 30/5A, nast. 6A, 0,6s.
Kabely musí mj. vyhovět na konrolu oteplení při zkratu.


Název: Re: Jaky byva vypinaci cas u ochranych prvku kabeloveho vedeni vn?
Přispěvatel: dolac 19.04.2009, 14:56
Áno hovoríme o inom. Ja som hovoril o vypínacích časoch, o istení a selektivite smerom k zdroju teda distribučnej sieti a o trafe 110/22kV. Vy hovorite o opačnom smere a o distribučnom trafe 22/0,4kV. Myslím, že to už ukončím, autora témy to asi nezaujíma.   


Název: Re: Jaky byva vypinaci cas u ochranych prvku kabeloveho vedeni vn?
Přispěvatel: H 20.04.2009, 12:35
Kabely musí mj. vyhovět na konrolu oteplení při zkratu.
A předpokládám, že právě k tomuto se váže původní otázka. Zda kabel vyhoví či nevyhoví se počítá ze vzorce, kde se dosazuje ... čas vypnutí (či čas působení zkratu). Čili předpokádám, že se tazatel ptá proto, že neví jaký čas vypnutí má dosadit.