Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: ivan kubic 14.04.2009, 21:04



Název: Co mi mohou v síti způsobit nekompenzovaná svítidla?
Přispěvatel: ivan kubic 14.04.2009, 21:04
Zjistil jsem,
že v pronajatých prostorách obchodu mám namontované jednotrubicová zář. světla 1x56W, ale bez kondenzátoru.

Je jich 19 a klešťák mi píše 11A.
Jakou všechnu neplechu mi to bude v síti páchat?


#105#


Název: Re: Co mi mohou v síti způsobit nekompenzovaná svítidla?
Přispěvatel: Miroslav Revús 14.04.2009, 22:03
Nízky účinník (cos fí) a vysoký jalový prúd, ktorý preťažuje vedenie. A navyše môže spôsobovať výpadky ističa zapríčinené prietokom jalového prúdu (spôsobuje otepľovanie vedení a tým aj nadprúdových prvkov)


Název: Re: Co mi mohou v síti způsobit nekompenzovaná svítidla?
Přispěvatel: Jaroslav Klinský 14.04.2009, 22:31
Není to určitě dobré, bude nutné použít jistič s hodnotou 13A, protože 10A nestačí. Ještě možná jednu věc na zvážení: Jak dlouho v ochodě svítíte - myslím kolik hodin denně? Pokud je to skoro celý den, doporučuji zvážit předělat světla na elektronický předřadník - šetří cca 20% energie, prodlužuje dobu výměny trubic. Stačí potom spočítat, za jak dlouho se ta investice vrátí. A trubice jsou - alespoň si myslím - 58W a ne 56W - zřejmě to byl překlep. Je délka těch trubic cca 150cm?


Název: Re: Co mi mohou v síti způsobit nekompenzovaná svítidla?
Přispěvatel: ivan kubic 15.04.2009, 06:54
Děkuji a nešlo by za vypínač nainstalovat jeden centrální kondenzátor??


Název: Re: Co mi mohou v síti způsobit nekompenzovaná svítidla?
Přispěvatel: Pavel Horský 15.04.2009, 07:06
Kompenzační kondenzátor stojí cca.40 Kč, což není při počtu 19ks svítidel zase až tak velká investice, tak bych doporučoval "kondíky" koupit a namontovat do každého svítidla. Není to ani časově náročné.


Název: Re: Co mi mohou v síti způsobit nekompenzovaná svítidla?
Přispěvatel: František Šohajda 15.04.2009, 09:24
Zářivková svítidla se prodávají s kompenzací a nebo bez....
Není problém tam kompenzaci domontovat, kondíky a držáky lze dokoupit...


Název: Re: Co mi mohou v síti způsobit nekompenzovaná svítidla?
Přispěvatel: Václav 3 15.04.2009, 11:10
Použít jeden kodenzátor pro více svítidel lze, je však problém s jeho umístěním  a je nutno počítat s tím, že kabeláž mezi svítidly a kondenzátorem je jalovinou nadále zatěžována. Kolega Horský správně navrhl doplnění kondenzátorů do svítidel, je to tam pro jejich montáž připravené a kompenzace je nejúčinější.