Název: Snesou rozvodnice popř. instalační krabice cca 80°C?
Přispěvatel: Petr Humlíček 14.04.2009, 20:25
Mám akumulační nádrž s topnými tělesy.
Nádrž je obložená sádrokartonem a vatou.
Od těla nádrže k vnější hraně sádrokartonu je cca 12cm.
Chtěl bych do obalu vložit rozvodnici, popř instalační krabici a z ni rozvést přivody k jednotlivým tělesům.
Nedaří se mi najít jednoznačné informace ohledně tepelného namáhání rozvodnic.
Resp. u těch co jsem našel byla uvedena max. teplota 70st.
Nemáte někdo zkušenosti, popřípadě tipy na vhodné výrobky?
Hodila by se 8-12 modulová rozvodnice.
Chtěl bych mít jistotu, aby to nedělalo neplechu.
Pokud nebude vyhnutí, použiji rozvodnici na povrchovou montáž, nebo ji prostě budu muset dát jinam.


#105#


Název: Re: Snesou rozvodnice popř. instalační krabice cca 80°C?
Přispěvatel: Milan Karvánek 15.04.2009, 09:56
Pokud jste elektromontážn í firma instalujte rozvodnici - hotový výrobek v souladu s návodem výrobce.
Pokud jste výrobce rozvaděče ...  ;D tak vám nemusíme nic radit, pak jistě víte jak na to, víte co to je oteplení a máte zmáknuté katalogové listy výrobců přístrojů vnitřní náplně.


Název: Re: Snesou rozvodnice popř. instalační krabice cca 80°C?
Přispěvatel: Miroš Jan 15.04.2009, 10:00
V žádném případě neinstalujte rozvodnici do vnějšího obalu aku nádrží.


Název: Re: Snesou rozvodnice popř. instalační krabice cca 80°C?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 15.04.2009, 14:08
Pro jistotu se podívejte na doporučení výrobce pro jaké teploty jsou použité kabely vhodné. "Startovací" teplota kolem 70 - 80 stupňů (teplota, na kterou se kabel ohřeje jen umístěním v daném prostředí, bez ohřátí průchodem proudu) by pravděpodobně vyloučila běžné CYKY kabely a mohl by vzniknout i požadavek na větší průřez vodičů, než by odpovídalo jištnění kabelů umístěných v běžném prostředí.


Název: Re: Snesou rozvodnice popř. instalační krabice cca 80°C?
Přispěvatel: Zdeněk Kiška 15.04.2009, 14:50

 Do takto uváděných vyšších teplot vyrábí a dodává skříně, včetně náplně, podotýkám,
včetně náplně,  elektrotechnic ké družstvo SVED, Liberec (www.sved.cz)


Název: Re: Snesou rozvodnice popř. instalační krabice cca 80°C?
Přispěvatel: Miroš Jan 15.04.2009, 20:55
Kolego Kiško, nevím sice co do rozvaděčů instaluje firma SVED Liberec, ale co vím bezpečně, je fakt, že takový jistič PL7-B10/1, má při okolní teplotě 60 stupňů, pouze In 8,9A. Takže při 80 stupních do bude ještě menší proud. Leda že by SVED Liberec, instaloval do rozvaděče chlazení. No ale nedokážu si představit chlazení na 2 řadé plastové rozvodnici. (ssur)
Nevidím sebemenší důvod, v tomto konkrétním případě, instalovat rozvodnici do tepelného obložení AKU nádrže.

Co se týká kabelů, tam nevidím problém. Například kabel CHKE-R, snese 90 stupňů.


Název: Re: Snesou rozvodnice popř. instalační krabice cca 80°C?
Přispěvatel: Zdeněk Kiška 15.04.2009, 22:21
Omlouvam se!! :-[
Možná jsem to přehnal, ale poptával jsem zásuvkové rozvaděče
na kotel v teplárně, pro provozní teplotu 50 st. C.
Oddělení udbytu uvedené Fa potvrdilo možnost dodávky zásuvkových rozvaděčů pro prostředí s touto teplotou (rozvaděče na kotli).

Z.K.


Název: Re: Snesou rozvodnice popř. instalační krabice cca 80°C?
Přispěvatel: Petr Humlíček 16.04.2009, 21:46
V pořádku, vyřeším jinak.
Přiznávám že tepelné namáhání jističů mně nenapadlo.