Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami => Téma založeno: Ales J. 11.04.2009, 22:54



Název: Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
Přispěvatel: Ales J. 11.04.2009, 22:54
Chystám se zapojit z garáže, kde je rozvodná krabička
(3x fáze: 2x černý vodič + 1x hnědý a jeden nulový zeleno/žlutý vodič)
přes jistič 6A motor na ovládání vrat
(vjezdu do garáže)

Je mi jasné, že přes jistič se bude jistit fáze.
Na motor se připojí fáze a nulák, vodič zeleno/žlutý je ukostřen na motoru.
Takže z krabice v garáži vytáhnu pouze fázi a jeden zel/žlu vodič?

Nebo odtud vezmu jak modrý tak i zeleno/žlutý?
Propojit mezi sebou nebo jak je toto řešeno?


#105#
Vaše P.S. je další dotaz. Najde te ho v další diskusi. Zde ... (http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12239.0.html) Kabel obsahuje vodiče. Tak neříkejte vodiči kabel. Sdružené napětí máme 400V nikoliv 380V!





Název: Re: Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
Přispěvatel: Tomáš Spočtený 12.04.2009, 14:11
podle popisu máte TN-C síť (což není moc dobré),  motor zapojíte pomocí fáze a zelenožlutýho (PEN),  spravně byste měl ten zelenozlutej zapojit, jak na k vinutí motoru, tak i na kostru motoru....  Ale TN-C je nebezpečná síť, a dnes už je zakazána alespon pro novostavby.


Název: Re: Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
Přispěvatel: Martin Kafka 12.04.2009, 16:38
TO Tomáš spočtěný:Od kdy je soustava TN-C nebezpečná?
Pro tazatele:Z krabice vytáhnout fázi a PEN do pomocného rozvaděče tam umístit chránič a jistič a pokračovat sítí TN-S do ovládání vrat.(cena materiálu cca 1500).A bude to "košer".Toto řekněte vašemu elektrikáři "ať ví do čeho pude!"


Název: Re: Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
Přispěvatel: Tomáš Spočtený 12.04.2009, 17:04
Od kdy je soustava TN-C nebezpečná?

No když se přeruší PEN vodič, tak zabijete všechny lidi kteří se za místem přerušení dotýkají koster neporouchaných přístrojů. (dance)  ale jinak je naprosto bezpečná  ;D


Název: Re: Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 12.04.2009, 17:11
TO Tomáš spočtěný:Od kdy je soustava TN-C nebezpečná?
Pro tazatele:Z krabice vytáhnout fázi a PEN do pomocného rozvaděče tam umístit chránič a jistič a pokračovat sítí TN-S do ovládání vrat.(cena materiálu cca 1500).A bude to "košer".Toto řekněte vašemu elektrikáři "ať ví do čeho pude!"
 A jen maličkost přívodní kabel min 4x6mm Cu, šínu PEN přizemnit  a rozdělit na PE a N. Pak by to mohlo být dost dobré.  ;)


Název: Re: Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
Přispěvatel: Bohuslav Hrebeň 12.04.2009, 20:33
Ja by som to zapojil asi takto ...


Název: Re: Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
Přispěvatel: Tomáš Jergl 13.04.2009, 20:36
nulový zeleno/žlutý vodič neexistuje!to je buď PEN a nebo Zem.já si myslím ze to bude zem
a  ztoho nulák neuděláte


Název: Re: Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
Přispěvatel: Martin Šedivý 13.04.2009, 21:46
Samozřejmě je správně rozdělit síť na TN-S. Ale u přívodu k motoru pohonu vrat bych vhodně, a možná i s ohledem na příkon motoru, odjistli jednofázovou odbočku k motoru.


Název: Re: Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
Přispěvatel: Ales J. 08.05.2009, 09:38
Ja by som to zapojil asi takto ...

Je hodně důležité vzít fázi L3 (hnědá) nebo pokud vezmu jednu z fázi černého vodiče tak se nic nestane?


Název: Re: Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
Přispěvatel: Kamil Táborský 08.05.2009, 11:35
Je hodně důležité vzít fázi L3 (hnědá) nebo pokud vezmu jednu z fázi černého vodiče tak se nic nestane?
Z jaké fáze natáhnete přívod k motoru je úplně jedno.
Už jste se rozhodl pro nějaké zapojení které navrhli kolegové? Všechna uvedená řešení jsou možná.


Název: Re: Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
Přispěvatel: Ales J. 08.05.2009, 11:41
Ano,vyvedu ze stávající rozbočné krabice jednu fázi a 2xPEN.Z důvodu bezpečnosti povedu 2x vodič PEN.Pokud by právě došlo k přerušení jedné z PEN.Takže budu mít celkem 3 vodiče (hnědý -fáze,modrý - PEN,žlu/zel - PEN) Lze to takto provést?


Název: Re: Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
Přispěvatel: Kamil Táborský 08.05.2009, 12:09
Ještě upřesním vaší odpověd.
Z krabice natáhněte 2vodiče z PEN svorkovnice N(modrý),PE(zeleno/žlutý) a L(hnědý) který napojíte na kteroukoliv fázi.
Tohle řešení je možné,vrata vám budou fungovat,ale z hlediska bezpečnosti to není ideální. Nejideálnější řešení a nejbezpečnější řešení je udělat novou rozvodnici a do ní dát proudový chránič a jistič.Místo rozdělení PEN vodiče v rozvodnici přizemnit.