Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: kajmanovec 09.04.2009, 22:09



Název: Je potřeba označovat podobným způsobem nouzový vypínač?
Přispěvatel: kajmanovec 09.04.2009, 22:09
Po proběhlé revizi dostal kolega v rámci odstraňování závad za úkol označit všechny rozvaděče, měřicí stoly, zásuvkové skříně apod. samolepkami a výstražnými tabulkami. Prováděl to opravdu pečlivě. Polepil a ověsil všechno co mu přišlo pod ruku.
Jednu ceduli umístil opravdu šikovným způsobem...... . ;D

Prý mu už došly samolepky a stejně každý ví, že tam ten nouzový vypínač (za tou tabulkou) je!

#116#


Název: Re: Je potřeba označovat podobným způsobem nouzový vypínač?
Přispěvatel: Kamil Novák 09.04.2009, 23:26
 (doh) (fool)


Název: Re: Je potřeba označovat podobným způsobem nouzový vypínač?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 10.04.2009, 07:12
U nás se říká, že "snaživý blbec je horší než třídní nepřítel!"

Když si vzpomenu na zkoušky na ITI, jistě by vedoucí Plzeňslké pobočky byl potěšen, kdyby to viděl. Problematiku nouzového vypínání, přístupnosti, viditelnosti a označení jsme podrobně probrali...


Název: Re: Je potřeba označovat podobným způsobem nouzový vypínač?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 10.04.2009, 09:32
Že je "přeštítkováno" je celkem běžný stav. Horší je to s umístěním.
Kdopak se už setkal s tlačítkem nouzového vypnutí technologie umístěném hned za vchodovými dveřmi ve výšce, kam se obvykle dává vypínač osvětlení? Tam ani cedulka nepomůže  :o


Název: Re: Je potřeba označovat podobným způsobem nouzový vypínač?
Přispěvatel: Jan Kelbich 10.04.2009, 09:33
No, myslim, že když budu potřebovat ve spěchu vypnout, tak že ten vypínač zaručeně nenajdu ....
No, holt je to šikula  :)


Název: Re: Je potřeba označovat podobným způsobem nouzový vypínač?
Přispěvatel: František Šohajda 10.04.2009, 10:19
Je to podobné jako u našich nejmenovaných spoluobčanů-čím více proužků, tím více Adidas !!
Čím více tabulek tím více elektrikář ... ;D ;D


Název: Re: Je potřeba označovat podobným způsobem nouzový vypínač?
Přispěvatel: Ladislav Koštejn 10.04.2009, 12:03
Toto umístění povede akorát k průšvihu.
Souhlasím s kolegy a jejich poznámkami(více čárek......,  iniciativní blbec a pod.
Jen pro uvední na pravou míru cituji:
ČSN EN 60204-1  čl. 17.2 Výstražné značky
Kryty, o kterých není zřejmé,  že obsahují elektrické přístroje, musí být označeny černým bleskem na žlutém pozadí uvnitř černého trojúhelníku ve tvaru odpovídající grafické značce 60417-IEC-5036  a v celkové úpravě v souladu se značkou B.3.6 ISO 3864 + obrázek
Myslím si ,  že umístění značky v tomto případě je zbytečné a spíš nebezpečné.
Ten "nouzák" je předpisově označen (dle starších předpisů)


Název: Re: Je potřeba označovat podobným způsobem nouzový vypínač?
Přispěvatel: Ladislav Koštejn 10.04.2009, 12:15
A ještě si trochu  "rejpnu" co ten závěs z měděného drátu? ::)
ČSN 34 3100 čl. 52 .............P řenosné bezpečnostní tabulky a jejich závěsy musí být z izolantu.
Nás za toto IBpák dost "káral" (jeb..). :D :D :D


Název: Re: Je potřeba označovat podobným způsobem nouzový vypínač?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 13.04.2009, 12:41
to L.Kokštejn
nevíte náhodou jestli je nějak definováno a kde to je uvedeno, jaký úhel může svírat "provázek" na zavěšení výstražné tabulky, resp. jaká může být jeho max. a min. délka?