Název: Musí být pospojen boiler, který není v koupelně? Přispěvatel: antonín dušátko 09.04.2009, 12:07 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
#105# Název: Re: Musí být pospojen boiler, který není v koupelně? Přispěvatel: Jiří Schwarz 10.04.2009, 07:18 A kde je?
Jak je tam určené prostředí? Rozvody jsou vodivé nebo v plastu? Je elektrický nebo kombinovaný? Název: Re: Musí být pospojen boiler, který není v koupelně? Přispěvatel: antonín dušátko 10.04.2009, 07:35 Rozvody jsou z plastu, boiler je elektrický a jedná se o prostor normální (technická místnost)
Název: Re: Musí být pospojen boiler, který není v koupelně? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 10.04.2009, 07:42 Je možno říct, že nemusí. Je to ale velmi vhodné udělat. Pospojování tam bude v tomto případě sloužit jako pojistka proti přerušení ochranného obvodu a vyloučí případné možné zavlečení nebezpečného potenciálu dále někam po vodě.
Název: Re: Musí být pospojen boiler, který není v koupelně? Přispěvatel: Jan Franěk 10.04.2009, 21:08 Tak v tomto případě se vždy hlásím k "pospojovačům". Také doporučuji pospojení udělat a sám to tak dělám.
Nemám moc rád rozhraní voda/elektrika a proto se snažím pro bezpečnost udělat co nejvíce. Název: Re: Musí být pospojen boiler, který není v koupelně? Přispěvatel: Patrik Novy 12.04.2009, 09:44 Rozhodně pospojovat.Pok ud to nepospojujete u bojleru...tak kde jinde?Pokud máte plastové rozvody, tak u pákovek už to zřejmě také neuděláte.Nešt řete na pár korunách za CY a jednu svorku.
|