Přispěvatel: antonín dušátko 09.04.2009, 12:07
Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?


#105#


Název: Re: Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 10.04.2009, 07:18
A kde je?
Jak je tam určené prostředí?
Rozvody jsou vodivé nebo v plastu?
Je elektrický nebo kombinovaný?



Název: Re: Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
Přispěvatel: antonín dušátko 10.04.2009, 07:35
Rozvody jsou z plastu, boiler je elektrický a jedná se o prostor normální (technická místnost)


Název: Re: Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 10.04.2009, 07:42
Je možno říct, že nemusí. Je to ale velmi vhodné udělat. Pospojování tam bude  v tomto případě sloužit jako pojistka proti přerušení ochranného obvodu a vyloučí případné možné zavlečení nebezpečného potenciálu dále někam po vodě.


Název: Re: Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
Přispěvatel: Jan Franěk 10.04.2009, 21:08
Tak v tomto případě se vždy hlásím k "pospojovačům". Také doporučuji pospojení udělat a sám to tak dělám.
Nemám moc rád rozhraní voda/elektrika a proto se snažím pro bezpečnost udělat co nejvíce.


Název: Re: Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
Přispěvatel: Patrik Novy 12.04.2009, 09:44
Rozhodně pospojovat.Pok ud to nepospojujete u bojleru...tak kde jinde?Pokud máte plastové rozvody, tak u pákovek už to zřejmě také neuděláte.Nešt řete na pár korunách za CY  a jednu svorku.