Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAKÉ DOKLADY? - živnosti, osvědčení, legislativa => Téma založeno: Jiří Šulc 2 06.04.2009, 20:15



Název: Jaká je platnost revize na novou přípojku RD?
Přispěvatel: Jiří Šulc 2 06.04.2009, 20:15
Jaká je platnost revize na novou přípojku RD?

Tuto mi prováděla komplet firma doporučená ČEZem.
Zpráva o výchozí revizi je provedena v roce 2005.
Nyní při dokončení stavby a podání žádosti o převedení stavební přípojky na trvalou mi paní na přepážce sdělila, že musím provést novou revizi přípojky. Není to trochu zvláštní, na přípojce se nic nedělo, proč bych měl po čtyřech letech dělat novou revizi?
Jednala  paní na přepážce správně ?




#105#


Název: Re: Jaká je platnost revize na novou přípojku RD?
Přispěvatel: Martin Bauer 07.04.2009, 08:19
Pokud je původní revize revidována jako přípojka pro stavbu je třeba udělat novou revizi pro již stabilní přípojku pro trvalý odběr. I přes to že přípojka byla vybudována jako přípojka se kterou se nebude již nic dělat.

Je spousta případů, kdy přípojka pro stavbu neodpovídá konstrukcí a provedením přípojce trvalé.

Paní na přepážce nedokáže věštit a proto po vás chce tuto revizi. Revizní technik by měl posoudit shodu s projektovou dokumentací, případné zakreslení dle skutečného stavu. Dále posoudí bezpečnost el.zařízení a shodu s ČSN.
Pro vašeho distributora bude revize dokladem, že přípojka je provedena tak jak má být.


Název: Re: Jaká je platnost revize na novou přípojku RD?
Přispěvatel: jiri sulc 2 07.04.2009, 20:09
Pokud je původní revize revidována jako přípojka pro stavbu je třeba udělat novou revizi pro již stabilní přípojku pro trvalý odběr. I přes to že přípojka byla vybudována jako přípojka se kterou se nebude již nic dělat.

Je spousta případů, kdy přípojka pro stavbu neodpovídá konstrukcí a provedením přípojce trvalé.

Paní na přepážce nedokáže věštit a proto po vás chce tuto revizi. Revizní technik by měl posoudit shodu s projektovou dokumentací, případné zakreslení dle skutečného stavu. Dále posoudí bezpečnost el.zařízení a shodu s ČSN.
Pro vašeho distributora bude revize dokladem, že přípojka je provedena tak jak má být.

Díky za odpověď jen bych měl ještě jeden dotaz: Kolauduje se také přípojka pro stavbu ? Protože ta má přípojka již je i zkolaudována, tak nevím, na co další revize ?? Opravdu se mi nechce vyhazovat prachy jen kvůli neznalosti úředníka. Prosím ostatní, poraďte.


Název: Re: Jaká je platnost revize na novou přípojku RD?
Přispěvatel: Štefan Beláň 07.04.2009, 20:24
TO: sulc 2

Výchozí revizní zpráva z roku 2004 je jistě platná, ale má již prošlou lhůtu pro provedení pravidelné revize (4 roky). :)

U přípojky nn je ještě nutné  posoudit vlastnické vztahy a tím i povinnosti provozovatele. Přípojka může být ve vlastnictví distributora, ale také odběratele. ??


Název: Re: Jaká je platnost revize na novou přípojku RD?
Přispěvatel: Martin Bauer 07.04.2009, 20:46
Tak jak píše kolega Beláň.
Přípojka je toho kdo ji vybudoval. (většinou)
Ještě mě napadlo, nechtějí přiložit revizi k přihlášce - distributor + prodejce?
Nevyplňujete přihlášku na základě technicko-obchodního vyjádření (TOV)?

Pokud ano a jestli jsem dobře četl, váš distributor je ČEZ, tak v TOV píšou, že požadují revizi měřícího místa nebo přihlášku potvrzenou registrovanou firmou. Pak to s přípojkou nemá v podstatě nic společného, ale týká se to elektroměrovéh o rozvaděče. Zvlášť pokud je přípojka zkolaudována.
Ten kdo revizi vystaví nebo potvrdí přihlášku, je zodpovědný za to, že měřící místo odpovídá ČSN a Připojovacím podmínkám.


Název: Re: Jaká je platnost revize na novou přípojku RD?
Přispěvatel: sulc 2 07.04.2009, 22:05
Tak nyní už jsem se v tom úplně zamotal, možná má pravdu pan Bauer, přípojka je zkolaudována a opravdu asi půjde o revizi elektroměrovéh o rozvaděče, ten je umístěn ve sloupku v oplocení a na to právě byla ta kolaudace.
Ve stanovisku k žádosti o připojení je napsáno, že požadují: "platná zpráva o revizi odběrného zařízení nebo žádost - smlouva o připojení pro odběrné místo ze sítě nn potvrzená firmou evidovanou u PDS".
No a já byl v domění, že to je právě "zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení (předmětem této revize je nová el. instalace - přípojka nn pro novostavbu RD - na sloupu nn umístěna HDS - z této skříňky jsou vedeny přípojk v zemi - na hranici parcely umístěna elektroměrová rozvodnice v plastovém pilíři a na zadní straně pilíře umístěna zásuvková skříň určená pro stavu RD)" dále napsáno: žádná jiná elektroinstala ce není předmětem této revize. - To znamená, že revize není jen na přípojku, ale i na rozvaděč, elektroměr, atd.
Nejvíce mě na Čezu zarazilo to, že paní za přepážkou již napsala smlouvu, nabídla splátky na placení záloh a až pak si náhle všimla datumu na revizi a běžela se poradit s kolegyní (sama nevěděla) a pak přišla s tím, že potřebuje novou revizi, ale neřekla ani na co.


Název: Re: Jaká je platnost revize na novou přípojku RD?
Přispěvatel: Jan Franěk 08.04.2009, 04:29
Zkušenost je asi taková. Při každé změně na odběrném místě ,po delší době než 6měsíců, nebo po technické změně odberného místa (výměna jističe a pod.) požaduje distributor revizi.
Jestli je to dobře nebo ne je na jinou diskusi. Osobně se nehádám, protože mi to příjde jako relevantní požadavek a splním všechny podmínky dostributora k jeho spokojenosti a spokojenosti zákazníka.

PS: Nejsem ale třeba přesvědčen o nutnosti vybírat poplatky za Ampéry.  (zle) Je to dost monopolní požadavek a podle mého strašně nesmyslný. Ale oni jsou mocipáni a stanovují podmínky podle sebe, aby bylo na nová auta a megaodměny.  (dabel)


Název: Re: Jaká je platnost revize na novou přípojku RD?
Přispěvatel: Viliam 10.04.2009, 09:59
Prešla lehota platnosti revizii. Revízia na pripjky je platná 4 roky.  
(vonkajšie prostredie, prostredie pod úristreskom)