Název: Co když použité jističe nejsou na tak nízké teploty?
Přispěvatel: Patrik Novy 06.04.2009, 10:37
Projektant navrhl AB8 jako vnější vliv.
Se slovy že musí zohlednit venkovní prostředí to hodil za hlavu.
Co když použité jističe nejsou na tak nízké teploty?
Třeba ve venkovním rozvaděčí?
AB8: (-50 °C až +40 °C)
Venkovní prostory a prostory nechráněné před atmosférickými vlivy s nízkými i vysokými teplotami


#105#


Název: Re: Co když použité jističe nejsou na tak nízké teploty?
Přispěvatel: Miroslav Lampart 07.04.2009, 10:33
Tam, kde jsou venkovní rozvaděče a vadí teplotní rozdíly, existuje topení a chlazení rozvaděčů, které je bežnou výbavou těchto rozuváděčů, hlavně v případě, když je tam nějaká elektronika. Zeptejte se v nejbližším velkoskladě elektromateriá lu nebo výrobce rozvaděčů. Pokud máte od rozvaděče projekt, tak není co řešit, projektant jistě topení do rozvaděče navrhnul. Nebo snad ne?