Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: llep 05.04.2009, 16:29



Název: Co mě to koplo?
Přispěvatel: llep 05.04.2009, 16:29
Mám vypínač 6+6, dvojitý schodišťák, jednou půlkou zapínám dvě světla a druhou jednu zářivku.
Ve vypínači mám v jedné wagovce 4 PE a ve druhé 4 N vodiče (1 přívod a tři odvody).
Nyní jsem si chtěl připojit další světlo, ovládané čidlem, takže jsem si z něj dotáhl k vypínači 3Cx1,5 a ještě před shozením jističe jsem si chtěl nawagovat PE a N.
Při rozpojování N vodičů ze svorky jsem ovšem dostal kopanec a následně jsem na jednom z N vodičů naměřil 230V oproti zemi.
Do té doby vše normálně fungovalo, proto se chci zeptat, zda to nějak souvisí s tou zářivkou nebo je to někde špatně zapojené.




#105#  (wall) (wall) (wall) (wall) (wall) (box)


Název: Re: Co mě to koplo?
Přispěvatel: Tomáš Spočtený 05.04.2009, 17:20
Mezi N a PE nemůžete změřit napětí. A pokud přece jen ho naměříte, tak je to špatně zapojený, nejen špatně ale snad i nebezpečně.


edit:  nebo se N vodič někde přerušil a tak už není spojen s PE


Název: Re: Co mě to koplo?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 05.04.2009, 17:46
Při rozpojování N vodičů ze svorky jsem ovšem dostal kopanec a následně jsem na jednom z N vodičů naměřil 230V oproti zemi.

Už jenom chybí doplnit, jestli jste si nechal rozsvíceno, abyste na to rozpojování N dobře viděl  (fool)


Název: Re: Co mě to koplo?
Přispěvatel: Radek Kroutil 05.04.2009, 18:11
Pokud jste rozpojil N a pak se dotknul zároveň přívodního a odvodního N, tak jste přes sebe uzavřel okruh. To je pecka, panečku, co?  >:D


Název: Re: Co mě to koplo?
Přispěvatel: Kamil Táborský 05.04.2009, 18:52
 ;D  Vždyt je to samozdřejmé. Vodičem N se vrací proud ze spotřebiče do uzlu zdroje,aby byl uzavřen okruh. Tím že jste pravděpodobně odpojil přívod N,tak všechny spotřebiče,které byly připojeny přes tuto Wago svorku přestali fungovat a na N vodiči se tak objevilo napětí,které nemá kam dál proudit. Když přiložíte vadasku na N vodič a druhý hrot na PE,tak zjístíte napětí 230V.  PE vodič se tak chová jako vodič pracovní


Název: Re: Co mě to koplo?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 05.04.2009, 19:34
Budiž tento dotaz zářným příkladem toho, proč na to nemá neodborník sahat! (norm)