Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Jarobb 03.04.2009, 15:01



Název: Jaká opatření se aplikují na obvody, které nesmí být ohroženy při požáru?
Přispěvatel: Jarobb 03.04.2009, 15:01
Môže pokles napätia sposobit že niektoré zariadenia pri požiari nebudu fungovať?
Je možné urobiť nejake opatrenia aby pokles napätia na vedení počas požiaru bol kompenzovaný?

#116#


Název: Re: Jaká opatření se aplikují na obvody, které nesmí být ohroženy při požáru?
Přispěvatel: Jarobb 03.04.2009, 16:27
Doplnenie otázky  : Mohol by projektant elektroinštalá cie pri navrhovaní riešenia káblových rozvodov s funkčnou odolnosťou zväčšením dimenzie  kábla zabezpečiť dostatočné napájacie napätie.  Ide o funkčnú odolnosť z pohľadu úbytku napätia, ktoré je spôsobené zvýšením odopru vodičov kábla vplyvom teploty požiaru.STN 33 20005-52 Elektrické inštalácie budov  oddiel 525 v ktorom sa hovorí, že pokiaľ úbytok napätia na konci vedenia je väčší ako 4% hodnoty menovitého napätia, odporúča sa tento úbytok kompenzovať.   


Název: Re: Jaká opatření se aplikují na obvody, které nesmí být ohroženy při požáru?
Přispěvatel: Milan Karvánek 03.04.2009, 17:43
Domnívám se, že právě zvýšení průžezu vodiče je docela dobrý způsob jak eliminovat úbytek na konci kabelu.


Název: Re: Jaká opatření se aplikují na obvody, které nesmí být ohroženy při požáru?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 04.04.2009, 22:48
Obvody musí být z požárně odolných kabelů a musí vést jinou trasou než je hlavní trasa kabelů (např. stoupací vedení). Musí být také připojeny samostatným přívodem z HDS nebo resp. tak, že když se vypn e elektrický přívod budovy, tak zařízení bude dál v provozu, např evakuační výtah nebo požární čerpadlo apod.