Název: Jaká opatření se aplikují na obvody, které nesmí být ohroženy při požáru? Přispěvatel: Jarobb 03.04.2009, 15:01 Môže pokles napätia sposobit že niektoré zariadenia pri požiari nebudu fungovať?
Je možné urobiť nejake opatrenia aby pokles napätia na vedení počas požiaru bol kompenzovaný? #116# Název: Re: Jaká opatření se aplikují na obvody, které nesmí být ohroženy při požáru? Přispěvatel: Jarobb 03.04.2009, 16:27 Doplnenie otázky : Mohol by projektant elektroinštalá cie pri navrhovaní riešenia káblových rozvodov s funkčnou odolnosťou zväčšením dimenzie kábla zabezpečiť dostatočné napájacie napätie. Ide o funkčnú odolnosť z pohľadu úbytku napätia, ktoré je spôsobené zvýšením odopru vodičov kábla vplyvom teploty požiaru.STN 33 20005-52 Elektrické inštalácie budov oddiel 525 v ktorom sa hovorí, že pokiaľ úbytok napätia na konci vedenia je väčší ako 4% hodnoty menovitého napätia, odporúča sa tento úbytok kompenzovať.
Název: Re: Jaká opatření se aplikují na obvody, které nesmí být ohroženy při požáru? Přispěvatel: Milan Karvánek 03.04.2009, 17:43 Domnívám se, že právě zvýšení průžezu vodiče je docela dobrý způsob jak eliminovat úbytek na konci kabelu.
Název: Re: Jaká opatření se aplikují na obvody, které nesmí být ohroženy při požáru? Přispěvatel: Miloslav Dunda 04.04.2009, 22:48 Obvody musí být z požárně odolných kabelů a musí vést jinou trasou než je hlavní trasa kabelů (např. stoupací vedení). Musí být také připojeny samostatným přívodem z HDS nebo resp. tak, že když se vypn e elektrický přívod budovy, tak zařízení bude dál v provozu, např evakuační výtah nebo požární čerpadlo apod.
|