Název: Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
Přispěvatel: MartinDobrovolny 16.08.2006, 09:02

Mám připojeny plochým kabelem 3x1.5. Jedná se o zděný objekt s vedením uloženým pod omítkou. Budou při revizi problémy?



Název: Re: Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
Přispěvatel: Jan Němec 16.08.2006, 11:07

Nestavěl bych to do roviny "problém při revizi". Revizák většinou problém odhalí, vytvořil jej ale někdo jiný. Někdo, kdo občas zapomene na řemeslnickou slušnost i vůči zákazníkovi, který je laikem.
Pokud má ten kabel dvě izolace, např. CYKYLO, je to v pořádku a nebudete mít problém.
Občas někde vidím, že někdo vytáhne ze zásob CYR, pro Vaši orientaci je bílý, a nacpe ho zákazníkovi. Potom je problém.
Jinak nevím kdo vám dělal tu instalaci, obecně razím to, že pokud instalatér nedodá revizi, nebo pokud si zajistím nestranného revizáka, dokud není revize v pořádku, nedostane elektrikář všechny peníze. Nemá totiž zač. Až je instalace v pořádku.
Ve Vašem případě, takto na dálku těžko soudit, pokud je kabel placatý, černý venkovní plášť a je v omítce, je vše v pořádku.
Klidný spánek



Název: Re: Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
Přispěvatel: Hynek Bureš 16.08.2006, 11:11
Ploché kabely (CYKYLO) jsou vhodné mimo jiné k instalaci pod omítku, v tom problém není. Problém by mohl nastat v jejich jištění - průžez 1,5mm2 by při jištění 16A nemusel vyhovět - problém nastává už při souběhu dvou a více kabelů (viz program SICHR). Osobně pro běžné bytové zásuvkové rozvody navrhuji jištění 13A - vyhovuje i při souběhu. Zásuvkové obvody pro pračku, tepelné spoitřebiče, kuchyňské spotřebiče sapod. doporučuji provádět průřezem 2,5mm2 a jistit 16A.


Název: Re: Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
Přispěvatel: Štefan Beláň 16.08.2006, 22:37

Souhlasím s kolegou Burešem a uvádím další možné komplikace. 


Další problém může nastat u dlouhých vývodů, kdy naměřená impedance smyčky nevyhoví pro ochranu před NDN. Pak je nutné snížit jištění podle naměřené hodnoty - např. B-10A.



Název: Re: Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 17.08.2006, 08:06
Jistě by nebylo od věci, kdyby by se stalo standardem používání vodičů Cu 2,5 mm2 pro všechny zásuvkové okruhy. Bohužel, někteří elektrikáři ve snaze ušetřit si práci i prostředky stále použivají vodiče Cu 1,5 mm ,  což nemusí vyhovovat pro jištění 16A, tak jak již bylo řečeno. Jediná možnost je potom snížit jištění na 13 nebo 10A, což zase potom může způsobit problémy uživatelům.


Název: Re: Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.08.2006, 07:21

pane Hasala, plně s váni souhlasím. Jen by to chtělo ten "standart" používání průřezu 2,5mm trochu "vnutit" výrobcům komponentů.
Nedávno jsem měnil zásuvku za novou, z "nadnárodního discontního obchodu". Krabice ve zdi nízká, sotva na zásuvku, příchod i odchod kabelem 3x2,5Cu, jednak jsem měl problém vecpat dráty 2,5mm do svorek a pak byl problém zásuvku umístit do krabice a neurvat přívody.

Jinak k vodičům o průřezu 1,5mm - kdyby byly rozvody hodně dlouhé, už to může mít vliv i na úbytek napětí (snížení při zatížení jmenovitým proudem.
Něco jiného je, když je vedení 1,5mm v kuchyni, kde na to běží na pár minut konvice a pak dlouho nic nebo skoro nic a něco jiného je např. pračka, kde ohřev běží delší dobu. A něco úplně jiného je přívod k "přímotopu",  kde je plný pracovní proud i několik hodin bez přestávky.



Název: Re: Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
Přispěvatel: martin antal 19.08.2006, 10:06

plne souhlasim s panem hasalou. standart pro zasuvkove okruhy 2,5mm. jeste bych pridal hluboke krabicky. ty melke jsou vhodne jen k vypinacum. a tam kde je misto, davam stejne radeji vsude hluboke. mnohem lepsi montaz. jinak pouzivam vyrobky domaci produkce zasuvek a vypinacu a nemam v zadnem pripade problem s pripojovani dratu 2,5mm v zasuvkach. jakoze kvalitni polske zasuvky, prodavajici ruzne prodejny, tak s tema jsou opravdu potize i v pripojeni dvou kabelu o prurezu 1,5mm. sice hezke na pohled, ale funkcne na nic.