Název: Co říkáte na sestavu instalace do malé kůlny? Přispěvatel: Jan Dospěl 28.03.2009, 18:10 Budu realizovat novou instalaci ve zděné kůlně a protože jsem to ještě nikdy nedělal měl bych několik otázek. Budu si to tahat sám a též si sám budu dělat projekt. mohu to tak udělat když mám pouze 50 par.6? Instalace by měla asi vypadat:
- přívod z domu (délka cca 12m) realizovaný 5Cx6 na něm chránič 40A/30mA - 4x světlo, jištění 10A, tahané 3Cx1,5 - 2x 1f zásuvka, jištění 16A, tahané 3Cx2,5 - 1x 3f zásuvka, jištění 3x16A, tahané 5Cx2,5 Protože s instalací nemám moc zkušeností, chtěl bych se někoho zkušeného zeptat, zda to co jsem napsal výše je v pořádku a zda tam není nějaká zásadní bota :) #105# Název: Re: Co říkáte na sestavu instalace do malé kůlny? Přispěvatel: František Bernard 29.03.2009, 08:44 Zásadní bota je tato: Nejste-li elektrikář, nemáte tuto práci provádět. Např. ČSN 33 2000-1 čl. 134.1.1 : práce musí být provedeny řemeslně dobře pracovníky s odpovídající kvalifikací. Měl by na tuto práci být projekt, potom výchozí revize.
Název: Re: Co říkáte na sestavu instalace do malé kůlny? Přispěvatel: Pavel Horský 29.03.2009, 08:53 Tomu co budete kreslit nebudeme říkat projekt, ale "malůvka", která je použitelná max. pro vaše domácí účely. Na projekční práce je potřeba par.10 a razítko autorizovaného technika oboru elektro.
Instalaci si samozřejmě sám provést můžete. váš návrh instalace chápu tak, že z domovního rozvaděče vedete kabel CYKY-J 5x6mm2 do rozvaděče kůlny. V domovním rozvaděči kabel odjistíte příslušným jističem např. 3x20A/B nebo 3x25A/B ( záleží na velikosti hlavního jističe domu, aby byla zachována selektivita). V kůlně připojíte kabel na hl. vypínač rozvaděče kůlny a z něho pak již běžným způsobem napojíte ostatní prvky výbavy rozvaděče. Dimenzování a jištění kabelů je v pořádku. Pak jde ještě o určení prostředí. Co budete v kůlně provádět, bude v ní vlhko, prašno......? Z těchto údajů pak vychází krytí ( IP ) instalovaných spínačů, krabic, zásuvek a samotného rozvaděče. Jelikož nemáte s instalacemi žádnou zkušenost, oslovte před započetím prací revizního technika, který vám pak bude určitě revizi na vaši práci vystavovat a prodiskutujte s ním celou instalaci na místě. Pak bude vše 100% a vy se nemusíte nikdy v budoucnu bát o zdraví své a vaší rodiny. Název: Re: Co říkáte na sestavu instalace do malé kůlny? Přispěvatel: Pavel Horský 29.03.2009, 08:55 Zásadní bota je tato: Nejste-li elektrikář, nemáte tuto práci provádět. Např. ČSN 33 2000-1 čl. 134.1.1 : práce musí být provedeny řemeslně dobře pracovníky s odpovídající kvalifikací. Měl by na tuto práci být projekt, potom výchozí revize. Pokud dobře čtu, pan Dospěl píše, že má platnou vyhlášku 50 a par.6. Název: Re: Co říkáte na sestavu instalace do malé kůlny? Přispěvatel: Jan Dospěl 29.03.2009, 20:08 to Pavel Horský: děkuji za vyčerpávající odpověď, schéma si nakreslím v PCschematicu a dám zkontrolovat známému co má 50/1978 par 10.
to František Bernard: práce musí být provedeny řemeslně dobře ... to bych snad mohl splňovat při troše dobré vůle odpovídající kvalifikací. ... jakousi "kvalifikaci" bych teoreticky taky mohl mít (SPŠE + VUT) a nějaký ten rok praxe při konstrukci dřevozpracujíc ích strojů, i když je pravdou, že jsem zde převážně řešil funkční bezpečnost (SIL) Název: Re: Co říkáte na sestavu instalace do malé kůlny? Přispěvatel: Lukáš Malík 29.03.2009, 22:12 To Vam nemuze znamy nakreslit to "schema" rovnou sam? Kulna by mela byt brnkacka pro nej, ne?
|