Název: Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
Přispěvatel: Branislav Živica 27.03.2009, 17:51
Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?

Idem montovať do steny mini LED svietidlá 12V / 0,7 W s mini prepojovacím priestorom a neviem si predstaviť, ako by som tam zápolil s tvrdými vodičmi..


#105#


Název: Re: Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 27.03.2009, 19:47
Když použijete zdroj s vhodným omezením proudu nebo vhodným jištěním podle průřezu vodičů, neviděl bych to jako problém.
12V 0,7W je méně než 1A, na to uvedený průřez vodičů stačí, pokud nebude vedení příliš dlouhé, protože když se na vedení pro 230V ztratí 2V, je to necelé 1% a není to problém, zatímco kdyby se při napětí 12V ztratilo kolem 2V, je to víc než 16% a to je krutě poznat!


Název: Re: Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
Přispěvatel: brano 28.03.2009, 07:27
Když použijete zdroj s vhodným omezením proudu nebo vhodným jištěním podle průřezu vodičů, neviděl bych to jako problém.
12V 0,7W je méně než 1A, na to uvedený průřez vodičů stačí, pokud nebude vedení příliš dlouhé, protože když se na vedení pro 230V ztratí 2V, je to necelé 1% a není to problém, zatímco kdyby se při napětí 12V ztratilo kolem 2V, je to víc než 16% a to je krutě poznat!

Ďakujem, mne išlo hlavne o to, či to je možné z hľadiska normy. Dával som raz 15 ks takých záhradných lampičiek na 120 m dlhý vodič 2x0,75 do zeme a na poslednej lampe bol síce merateľný úbytok napetia aj svetelného toku, ale nebolo to pozorovateľné.


Název: Re: Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
Přispěvatel: Václav 3 28.03.2009, 07:47
12V 0,7W představuje proud  58 mA, čili těch lampiček můžete mít  do 1A napájecího proudu  sedmnáct. To vám ta 0,5 průřez unese bez obtíží a bez podstatných úbytků na běžné vzdálenosti do 50m.


Název: Re: Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
Přispěvatel: Vladimír Kadlec 28.03.2009, 09:54
Při řešení tohoto problému by ještě stálo za to zmínit o jaký vlastně "lankový vodič" se jedná. Proudová zatížitelnost je jedna stránka věci, druh vodiče (zvlášť když jde o uložení do země) věc druhá. Měli bychom zde spíše hovořit tedy o kabelu. Tazatel by měl pro komplexní řešení problematiky blíže specifikovat, co vlastně hodlá do země položit, aby to za nějaký čas nebyla zbytečná investice.


Název: Re: Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
Přispěvatel: Branislav Živica 28.03.2009, 10:04
Při řešení tohoto problému by ještě stálo za to zmínit o jaký vlastně "lankový vodič" se jedná. Proudová zatížitelnost je jedna stránka věci, druh vodiče (zvlášť když jde o uložení do země) věc druhá. Měli bychom zde spíše hovořit tedy o kabelu. Tazatel by měl pro komplexní řešení problematiky blíže specifikovat, co vlastně hodlá do země položit, aby to za nějaký čas nebyla zbytečná investice.

Pôvodná otázka znela, či je principiálne možné použiť za daných pomerov lankový vodič (kábel) napr. H03VV-F 2x0,5, v pevnej inštalácii v budove.


Název: Re: Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
Přispěvatel: Václav 3 28.03.2009, 10:04
Původní tazatel uvádí umístění ve stěně, dá se předpokládat  že sádrokartonové, tam by mohlo vyhovět CYSY, samostatné vodiče CYA nedoporučuji s ohledem na snadné poškození a malou mechanickou pevnost.


Název: Re: Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
Přispěvatel: zdenek2752 28.03.2009, 14:13
Dovolím si otázku. Není v nějaké normě předepsaný minimální průřez vodiče pro domovní instalace? A to i bez ohledu na jeho (malé) jištění?


Název: Re: Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
Přispěvatel: Štefan Beláň 28.03.2009, 14:31
Dovolím si otázku. Není v nějaké normě předepsaný minimální průřez vodiče pro domovní instalace? A to i bez ohledu na jeho (malé) jištění?

Ano je, v ČSN 33 2000-5-52, čl. 524 - tab. 52.J.


Název: Re: Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 29.03.2009, 19:33
Taky bychom se mohli bavit o tom jak vlastně definovat rozvod malého napětí 12V.
Je to ještě "domovní instalace",  je to pevná instalace,...?


Název: Re: Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
Přispěvatel: Radim Strycharski 29.03.2009, 21:13
Na napětí určitě nezáleží. Někde v nějaké jiné diskusu jsem myslím zahlédl i názor, že malé napětí je bezpečné a tudíž se nejedná o vyhrazené elektrické zařízení - což taky není pravda. Podle toho, jak se tazatel ptá ( chce to montovat do stěny a k signalizaci to nejspíš nebude ),  tak vychází průřez 1,5 mm2, pokud tedy bude chtít dodržet normu  ;) 


Název: Re: Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
Přispěvatel: Josef Pentoda 29.03.2009, 21:41
Taky bychom se mohli bavit o tom jak vlastně definovat rozvod malého napětí 12V.
Je to ještě "domovní instalace",  je to pevná instalace,...?
Souhlasím. Je to přesně diskuse o ničem. Podle mého názoru bude montovat LED diody do nábytkové stěny. Asi narazím, protože pro mě není podstatný průřez vodiče, ale za určující považuji úbytek na vodičích podle instalovaných LED diod.  Je třeba zvolit napětí, proud  a v neposlední řadě bezpečné jištění obvodu. Jen doplním asi bych použil zdroj konstatního proudu.


Název: Re: Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
Přispěvatel: Štefan Beláň 29.03.2009, 22:03
Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
Idem montovať do steny mini LED svietidlá 12V / 0,7 W s mini prepojovacím priestorom a neviem si predstaviť, ako by som tam zápolil s tvrdými vodičmi..
TO: Živica
Pokud se jedná o instalaci v nábytku, je nutné použít také doplňující podmínky uvedené v těchto normách:  (norm)

1/ ČSN 33 2000-7-713 Nábytek
2/ ČSN 33 2000-7-715 Světelná instalace napájená malým napětím
3/ ČSN 33 2000-5-559 Svítidla a světelná instalace