Název: Musí být pro pračku samostatně jištěný okruh nebo vedení? Přispěvatel: Jiří Klíma75 25.03.2009, 15:40 Musí být samostatně jištěný okruh pro pračku provedený samostatným 3 žilovým kabelem,
nebo mohu pro část vedení použít 5 žilový kabel, kde ale zároveň ve druhém a třetím fázovém vodiči už vedou jiné zásuvkové okruhy a v odbočné krabici se pak rozdělí do 3 třížilových kabelů ? #112# Název: Re: Musí být pro pračku samostatně jištěný okruh nebo vedení? Přispěvatel: ALCR 25.03.2009, 16:49 Každý samostatně jištěný okruh má mít plný počet vodičů, tudíž nemůžete použít jeden společný PE a N vodič pro 3 různé samostatně jištěné okruhy.
Název: Re: Musí být pro pračku samostatně jištěný okruh nebo vedení? Přispěvatel: Zbyněk Novák 25.03.2009, 16:52 oby chranič každého okruhu fungoval ,tak nemůžou být N vodiče dvou a více okruhů spojeny
Název: Re: Musí být pro pračku samostatně jištěný okruh nebo vedení? Přispěvatel: Ladislav Koštejn 26.03.2009, 12:01 Proč by nemohl?:
Pokud by ten pětižilák vedl přez trojfázový chránič co fáze to okruh (samostatně jištěn)a v krabici udělá rozbočení na tři samostatné okruhy (třívodičově) tak může mít PE a N společný, jako je to u hlavního chrániče v RD. Otázka je dimenzování "pětižiláku" a jeho oteplení v danném prostředí a určené zátěži. Jeden "pětižilák" zabere méně místa než tři třížiláky. Příklad:potáhnu to pro koupelnu( vzdálenou 15 m od rozvaděče) se třemi okruhy např. - světlo,zásuvky, pračka -třeba CYKY 5C x 2,5. Možná okruh světelný se zdá předimenzovaný (2,5 Cu) , ale bůh ví co si tam majitel v budoucnosti ještě připojí. Jde jen o jiný úhel pohledu na dannou problematiku! Název: Re: Musí být pro pračku samostatně jištěný okruh nebo vedení? Přispěvatel: Petr Doležal 26.03.2009, 12:22 Opakované téma, viz poslední příspěvek kolegy Karvánka:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6119.0.html Název: Re: Musí být pro pračku samostatně jištěný okruh nebo vedení? Přispěvatel: Hugo K. 26.03.2009, 12:25 Jeden 3f obvod není to samé jako tři 1f obvody.
5 žilový kabel pro 1f obvody použít lze,2 černé vodiče budou jako rezerva. Název: Re: Musí být pro pračku samostatně jištěný okruh nebo vedení? Přispěvatel: Ladislav Koštejn 26.03.2009, 12:39 To p. Petr Doležal:
Ano odpověď kolegy Karvánka je vyčerpávající. |