Název: Musí se zvlášť jistit každé místo změny průřezu vedení?
Přispěvatel: "Josef Vavřík" 13.08.2006, 10:36

Při rekonstrukci nejde stávající přívod AYKY 4*25 zrušit /síť TNC/,  ale musí se na něho napojit přívod pro nový rozvaděč v TNS kabelem CYKY 5*2,5. Skříňový rozvaděč původní se ruší. Jak provést napojení? Musí se nový kabel jistit v místě napojení? Kde provést přechod z TNC na TNS?



Název: Re: Změna průřezu se musí jistit?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 13.08.2006, 14:10

To je dost málo informací k řešení dané situace. Odkud kam vedl původně AYKY? Jaké je předřadné jištění? Bylo to HDV, vedení od elektroměru k podružné rozvodnici nebo vedení, spojující podružné rozvaděče? Proč se 4*25 má připojit na 5*2,5, proč se ruší původní rozvaděč, k čemu a co byl zač? Co je to za stavbu a rekonstrukci? ...Dalo by se ještě dlouho pokračovat.



Název: Re: Změna průřezu se musí jistit?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 13.08.2006, 17:11

Ano při změně průřezu vodiče se musí dát jištění odpovídající následnému vodiči. / mimo určitých vyjímek, ale ty zde nelze použít /
Dát podružný rozvaděč, zde rozdělit na síť TN-S, jistit a pokračovat 5*2,5mm . Laikovi nedoporučuji dělat samostatně!!!



Název: Re: Změna průřezu se musí jistit?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 13.08.2006, 20:11

Nejjednodušší by asi bylo stávající rozvaděč ponechat, odpojit z něj všechny vývody a připojit pouze přívod pro nový rozvaděč. Jestli to tedy situace dovolí. Místem rozdělení TN - C - S by tedy byl ten stávající rozvaděč. Přívodní PEN vodič by měl být přizemněn.


Pokud bude nutné stávající rozvaděč zdemontovat, potom je možné propojení provést v nějaké vhodné skříni, např. přípojková skříň PS 63.


BTW přívod CYKY 5Cx 2,5 je dost slabý, co bude z nového rozvaděče připojeno?



Název: Re: Změna průřezu se musí jistit?
Přispěvatel: "Josef Vavřík" 13.08.2006, 20:55

Dík. No právě pane Hasala. V tom je zakopaný pes. Investor nechce kabel rušit, proto-že je to další investice/je nad podhledy/. Rozvaděč, kde je vše odjištěno se mu však nelíbí ale za nim je bohužel uzel pospojování PE všech v betonu vodičů FeZn, které vedly na základy čerpadel a nádob. ideální místo pro přechod z TN-C na TN-S,že. Přípojena kabelem 65 metrovým bude bloková stanice o příkonu 3 kW a osvětlení. Představa investora je, že se kabel  pouze nasvorkuje v nějaké skřínce a je to. Proto se ptám na odjištění průřezů, umístění proudového chrániče a pod. Kabel 4*25 je jištěn nožovkama 32A.



Název: Re: Změna průřezu se musí jistit?
Přispěvatel: Jiří Fuksa 13.08.2006, 21:09

To: Vavřík
Změna průřezu se nemusí jistit, pokud vstupní jištění odpovídá nejslabšímu průřezu, které je na vedení použito.
Myslím si, že požadavek investora je schůdný. Zaměnte vstupní pojistky za pojistky 16 A a pokud potřebujete instalovat proudový chránič, tak ho osaďte až na konec vedení.



Název: Re: Změna průřezu se musí jistit?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 14.08.2006, 00:25

Pokud vedení nebude delší než 3 metry platí stále?



Název: Re: Změna průřezu se musí jistit?
Přispěvatel: "Josef Vavřík" 14.08.2006, 08:10

TO: Fuksa
Jako budoucímu provozovateli se mi nezamlouvají ty délky kabelů. Prováděcí organizace navrhuje právě toto řešení o kterém mluvíte a přechod z 4/25 na 5*2,5 ve skříni PS 63 po doplnění sběrnice PE a připojení na ni veškerého uzemnění, o kterém jsem se zmiňoval. Proudový chránič až po 65-ti metrech. Je to podle normy dobré. Neměl by být proudový chránič už ve skříni PS 63?



Název: Re: Změna průřezu se musí jistit?
Přispěvatel: Jiří Fuksa 15.08.2006, 22:05

To: Vavřík
Vedení v délce 65m nemusíte chránit chráničem, kabel CYKY nemá neživé části a živé má ve dvojité izolaci. Potřebujete chránit zařízení připojené až na konci kabelu a tam mu také předřadíte proudový chránič.



Název: Re: Musí se zvlášť jistit každé místo změny průřezu vedení?
Přispěvatel: KORTALL 15.06.2008, 10:03
To:Hejčl : ano doopravdy to není práce pro amatéra
To Fuksa : Ano proudový chránič až nakonec a snížit jištění na celou trasu na pořadavek nejslabší části vedení. a nasvorkovat v krabici jak říká projektant - chytrý chlapec!