Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Peter B 21.03.2009, 14:49



Název: Lze u svodu hromosvodu vynechat měřicí (zkušební) svorku?
Přispěvatel: Peter B 21.03.2009, 14:49
Predná časť budovy má skriyté zvody STN aj RT.Vyžadujú skúšobnú svorku vo výške 60cm.Investor je s estetického hladiska proti montáži krabice so skúšobnou svorkou - ani keby bola pozlátená.
Prečo nemôžeme svorku vynechať veď pri revízii sa aj tak musí vyjsť na strechu a tieto svorky sa môžu zmerať zo strechy.
Zemnenie je skruhované a uložené v základoch budovy.

#116#


Název: Re: Lze u svodu hromosvodu vynechat měřicí (zkušební) svorku?
Přispěvatel: František Šohajda 21.03.2009, 15:04
Vynechat se nesmí!! ale je možné podle ČSN EN 62 305 třeba tu svorku dát do chodníku nebo podobně!....S příslušnými dvířky a pod...
Na Slovensku to bude obdobné....


Název: Re: Lze u svodu hromosvodu vynechat měřicí (zkušební) svorku?
Přispěvatel: Kamil Táborský 21.03.2009, 16:52
Vynechání zkušební svorky je proti našim normám.Jak již zmínil pan ´šohajda je možné též umístit svorku,do chodníku či podobně,avšak k ní musí být přístup.Já osobně bych se zapuštění krabice do zdi nebál.Pokud se natře na stejnou barvu jako okoloní zed,tak za pár měsíců o ní člověk ani neví  :)


Název: Re: Lze u svodu hromosvodu vynechat měřicí (zkušební) svorku?
Přispěvatel: Jan Hájek 21.03.2009, 22:26
Já osobně bych vynechání zkušební svorky, či její umístění na střechu neviděl tak tragicky.
Co ovšem tragické je, je ten hloupý důvod.
Samozřejmě z hlediska bezpečnosti, lze podobné ústupky udělat (např. svody s izolací pro vyšší ochranu lidí apod.),  ale něco tak hloupého jako je vzhled není důvod.
Co by přišlo dál? Jističe, hasící přístroje nebo barevná izolace na vodičích?
Pokud se o zkušební svorce chcete dozvědět víc:

Zkušební svorka v posledním století (http://www.kniska.eu/kniska/100let/zkusebka)


Název: Re: Lze u svodu hromosvodu vynechat měřicí (zkušební) svorku?
Přispěvatel: Josef Dolejšek 22.03.2009, 10:47
Zkušební svorka měla význam tehdy, když každý svod měl svůj vlastní zemnič. Po rozpojení zkušební svorky se mohl měřit zemní odpor příslušného zemniče.
Provokativně se zeptám. K čemu je dobrá zkušební (měřící) svorka na svodu, který je připojen na společný okružní (základový) zemnič, když tento zemnič je navíc přes svorkovnici hlavního pospojování spojen s vodičem PEN el. přívodu a se všemi potrubími vstupujícími do objektu.


Název: Re: Lze u svodu hromosvodu vynechat měřicí (zkušební) svorku?
Přispěvatel: Pavel Horský 22.03.2009, 10:57
Zkušební svorka měla význam tehdy, když každý svod měl svůj vlastní zemnič. Po rozpojení zkušební svorky se mohl měřit zemní odpor příslušného zemniče.
Provokativně se zeptám. K čemu je dobrá zkušební (měřící) svorka na svodu, který je připojen na společný okružní (základový) zemnič, když tento zemnič je navíc přes svorkovnici hlavního pospojování spojen s vodičem PEN el. přívodu a se všemi potrubími vstupujícími do objektu.

A jak byste pak chtěl změřit odpor základového zemniče?
Nedají se náhodou Vámi popsané připojení při revizi odpojit?


Název: Re: Lze u svodu hromosvodu vynechat měřicí (zkušební) svorku?
Přispěvatel: Zdeněk Pikhart 22.03.2009, 11:37
A jak byste pak chtěl změřit odpor základového zemniče?
Nedají se náhodou Vámi popsané připojení při revizi odpojit?

Popsané připojení se odpojit musí, meření se provádí pouze na zemění. Zkušební svorka je nutná, protože po více letech může jeden svod ureznout a společným měřením se na to nepřijde. Jak psali kolegové dá se umístit do chodníku a v krajním případě pod střechu.


Název: Re: Lze u svodu hromosvodu vynechat měřicí (zkušební) svorku?
Přispěvatel: Josef Dolejšek 22.03.2009, 12:20
Popsané připojení se odpojit musí, meření se provádí pouze na zemění. Zkušební svorka je nutná, protože po více letech může jeden svod ureznout a společným měřením se na to nepřijde. Jak psali kolegové dá se umístit do chodníku a v krajním případě pod střechu.
Já nejsem revizní technik, tak se předem omlouvám za možná neodborný pohled na věc. Ale je znáno, že nejnáchylnější k urezavění jsou místa přechodů zemniče vzduch-země, beton-země ... Zkušební svorka umístěná v chodníku je umístěná až za jedním tímto přechodem a místo přerušení bych tedy očekával spíše mezi svorkou a svodem, než mezi svorkou a uzemněním.


Název: Re: Lze u svodu hromosvodu vynechat měřicí (zkušební) svorku?
Přispěvatel: František Šohajda 22.03.2009, 12:33
TO:Josef Dolejšek
To co píšete je pravda, ale pokud se ošetří třeba podle doporučení ČSN přechody země,beton...tak by neměl být problém s korozí a následnou deformací zemniče....
Pokud se to neošetří tak problém nastane skoro vždy!....
Dnes se většinou už dělá okružní zemnič i u RD a jeho dobré napojení na svody se musí nějak prověřit....A pokud je sedlová střecha tak nevím jak by RT lezl po žebříku na svorku někde na střeše??....


Název: Re: Lze u svodu hromosvodu vynechat měřicí (zkušební) svorku?
Přispěvatel: Milan Karvánek 22.03.2009, 14:11
Měřicí (zkušební) svorku, dle nové ČSN EN 62305 - 3  "zkušební spojka (test joint)" ,  vynechat nelze. Jak se má umístit je uvedeno v příloze E, v čl. E.5.3.6 a na následujících obrázcích.
Na střechu tedy zkušební spojky umístit nelze.
Umístění do chodníku osobně to pokládám za nebetyčnou blbost i když to norma povoluje, nejen proto, že se to bude při revizích špatně měřit, ale také pro vyšší nárok na kvalitu provedení uložení svodu, uzemňovacího přívodu a samotné chodníkové krabice pro spojku a to včetně antikorozní ochrany. A při dnes známé "odbornosti" stavebních a hromosvodářský ch firem na trhu bych do toho jen tak nešel!