Název: Jak stanovit vnější vlivy pro el. zařízení na místech nechráněných před deštěm? Přispěvatel: Zdeněk Molnár 04.08.2006, 10:55 V poslední době se mezi elektrotechnik y objevil názor, že vnější vlivy AD - výskyt vody - se podle ČSN 332000-3 na místech nechráněných před deštěm týkají vody jen z jiných zdrojů než z deště. Tento názor se opírá o odkazy tab. 321.4 ČSN 332000-3 a tab. 51ANK ČSN 332000-5-51 na ČSN EN 60721-3-4, kde je pro příslušné třídy parametrů prostředí v tab. 2 skutečně uvedeno, že se jedná o vodu z jiných zdrojů, než z deště. Problém je v tom, že odkaz na vodu z deště v ČSN 332000-3 nenacházím a stejné je to i v navazující ČSN 332000-5-51 tab. 51ANK1, kde jsou uvedeny požadavky na provedení el. zařízení. Že by tedy vliv vody z deště nebyl v ČSN 332000-3 uvažován a požadavky na provedení el. zařízení v místech nechráněných před deštěm nebyly v ČSN 332000-5-51 stanoveny? Název: Re: Jak stanovit vnější vlivy pro el. zařízení na místech nechráněných před deštěm? Přispěvatel: Pavel Horský 04.08.2006, 13:21 Podle tabulky 321 v ČSN 33 2000-3 je zřejmé, že déšť je brán podle AD4 (stříkající voda- voda může stříkat ve všech směrech) nebo AD5 (tryskající voda).Déšť jako takový není pravděpodobně brán doslovně v úvahu. Normotvůrci toto slovíčko pravděpodobně obešli jinými slovy. Alespoň tak si to vysvětluji já. :zz: Název: Re: Jak stanovit vnější vlivy pro el. zařízení na místech nechráněných před deštěm? Přispěvatel: Josef Nosek 04.08.2006, 17:00 Vnější vliv AB8 - venkovní prostory nechráněné před atmosférickými vlivy v sobě zahrnují i déšt. Název: Re: Jak stanovit vnější vlivy pro el. zařízení na místech nechráněných před deštěm? Přispěvatel: Štefan Beláň 04.08.2006, 20:11 Ano je to přesně tak, jak uvádí kolega Nosek! Nechápu, proč tak mnoho projektantů a RT hledá problémy tam, kde nejsou. Stačí jenom pečlivě číst normy.
Stejné chyby se dělají i v určování vlivů podle AA a AB. Přitom je jasně v normě uvedeno, že při určení vlivů podle AB se již neuvažují vlivy podle AA. Název: Re: Jak stanovit vnější vlivy pro el. zařízení na místech nechráněných před deštěm? Přispěvatel: Zdeněk Molnár 07.08.2006, 06:30 Podle mého názoru to tak jednoduché není. Tab. 321.2 ČSN 332000-3 pro vnější vliv AB 8 odkazuje na třídu 4K3 v ČSN EN 60721-3-4, kde jsou skutečně uvedeny srážky, jenže přítomnost srážek není blíže specifikována (zda jde o vodu padající, vodní tříšť, vodu stříkající nebo tryskající). V navazující ČSN 332000-5-51 tab. 51 AN je pak pro vnější vliv AB 8 požadováno krytí el. strojů, přístrojů a svítidel svítidel min. IP 21 což odpovídá jen vodě padající. Domnívám se, že krytí IP 21 je pro el. zařízení v prostorách nechráněných před deštěm nedostatečné. Přísnější podmínky pro vliv AB 8 stanoví ČSN 332000-5-51 jen pro rozvaděče. Název: Re: Jak stanovit vnější vlivy pro el. zařízení na místech nechráněných před deštěm? Přispěvatel: Radko Mrva 07.08.2006, 13:35 Kdysi jsem četl příspěvek k tomuto tématu a plně s ním souhlasím. zde je. Název: Re: Jak stanovit vnější vlivy pro el. zařízení na místech nechráněných před deštěm? Přispěvatel: Václav Filip 07.08.2006, 21:33 Je tu ještě jeden problém.Pokud jsou stanoveny vnější vlivy ve venkovním prostoru AB8 je to zhlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem prostor nebezpečný. Pokud jsou ovšem stanoveny vnější vlivy v tomto prostoru např. AD 3 atd. je to prostor zvlášť nebezpečný se vším co to obnáší - např.povinnost zažádat na ITI o vydání souhlasu k předání EZ uživateli. Název: Re: Jak stanovit vnější vlivy pro el. zařízení na místech nechráněných před deštěm? Přispěvatel: Petr Doležal 07.08.2006, 21:57 To Filip: Není tomu tak zcela přesně. ČSN 332000-3 Z2 dává v tab.32-NM3 úlevu pro AD2 až AD4 v tom smyslu, že když se zařízením nemanipuluje osoba bez odborné kvalifikace lze je posuzovat jen jako nebezpečné. Zaplať pánbůh, že se to dá na VO aplikovat Název: Re: Jak stanovit vnější vlivy pro el. zařízení na místech nechráněných před deštěm? Přispěvatel: Václav Filip 08.08.2006, 07:12 Na VO a podobná zařízení s odbornou obsluhou se tato úleva dá aplikovat - souhlas. Jsou ale zařízení, kde obsluhu provádějí pracovníci bez potřebné kvalifikace a pak je tu problém, když v projektu jsou určeny vnější vlivy ve venkovním prostoru např. AB8 a současně AD4. Název: Re: Jak stanovit vnější vlivy pro el. zařízení na místech nechráněných před deštěm? Přispěvatel: Zdeněk Molnár 09.08.2006, 06:16 Domnívám se, že příčinou nedorozumnění a diskuzí je tab. 321.2 ČSN 332000-3. Název tabulky- atmosférické podmínky okolí - teplota a vlhkost i to, že v tabulce jsou uvedeny pouze parametry teploty a vlhkosti způsobuje, že z odkazu na třídu činitele prostředí 4K3 v tab. 1 ČSN EN 60721-3-4 není zřejmé, zda se jedná jen o teplotu a vlhkost, nebo zda tento odkaz zahrnuje i ostatní činitele prostředí v tabulce uvedené (srážky, intenzitu deště, tvoření ledu a námrazy, sluneční zaření, proudění vzduchu atd). Pokud odkaz ostatní činitele prostředí zahrnuje, proč o tom není v tab. 321.2 ČSN 332000-3 ani zmínka? Matoucí jsou i podmínky pro provedení el. zařízení uvedené v tab. 51AN ČSN 332000-5-51, kde je požadováno krytí min. IP 21 (ochrana před svisle kapající vodou), což nezajišťuje ochranu před deštěm. Ochranu před deštěm podle čl. 4.2 ČSN EN 60529 zajišťuje krytí min. IP X3. Podotýkám, že dříve platná ČSN 332310 doporučovala pro venkovní el. zařízení použití venkovního provedení (označené kapkou v trojúhelníku) což odpovídalo krytí IP 44. Minimální dovolené krytí el. strojů a přístrojů bylo IP 23. Vyšší krytí požadují i normy platné v současné době, např. ČSN EN 60439-4 pro staveništní rozvaděče krytí IP 44, ČSN 60439-5 pro kabelové rozvodné skříně pro venkovní instalaci krytí IP 34D i v předchozí reakci uváděná ČSN 332000-7-714 - svítidla krytí min IP 23, ostatní el. zařízení IP 33. Název: Re: Jak stanovit vnější vlivy pro el. zařízení na místech nechráněných před deštěm? Přispěvatel: Milan Selezan 09.08.2006, 15:27 Pre určovanie VV pre el rozvodné zariadenia,pre prenosové a distribučné rozvody však je potrebné zohľadniť PNE 33 0000-2 :2002, ktoré odsúhlasili z ČR REAS ČR, ČEPS a zo SR VSE. Tam pre vonkajšie priestory je stanovené AD4 a pre priestory pod prístreškom AD3. Túto podnikovú normu energetiky PNE odsúhlasili v ČR prakticky všetky rozvodné závody (napr. STE, JČE, SME, JME), ABB Energo Brno, ˇBÚ, Energoprojekt a rad ďaľších. Oproti ČSN-STN rozširuje a určuje tabuľku aj o údaje AS - vietor, AT - snehová pokrývka a AU - námraza. Název: Re: Jak stanovit vnější vlivy pro el. zařízení na místech nechráněných před deštěm? Přispěvatel: Zdeněk Molnár 06.09.2006, 06:55 I když to nebývá na sránkách Elektriky.cz zvykem, pokusím se o shrnutí diskuze k danému tématu. Název: Re: Jak stanovit vnější vlivy pro el. zařízení na místech nechráněných před deštěm? Přispěvatel: Georgis Fasulis 06.09.2006, 08:31 Normy jsou opravdu někdy tak komoplikovaně napsány, že je někdy těžké se v nich orientovat. Pane Molnáre, ta ČSN -5-51, ale také říká že přístroje IP21 platí pro zařízení chráněné stříškou apod. a je tam doplněno, že tam kde je předpoklad stříkání vody, musí být k tomu příslušné krytí. Pro mě to znamená používat selský rozum. Ven dávám většinou krytí IP54 (min IP43). |