Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Mikuláš Mérey 18.07.2006, 19:12



Název: Existujú nejaké pravidlá na označovanie napätia ovl. obvodov vn rozvádzačov?
Přispěvatel: Mikuláš Mérey 18.07.2006, 19:12

 všimol som si, že v schémach ovl. obvodov vn rozvádzačov sa napätia (obvykle 110V DC) označujú číslicami +1/-1, +4/-4 a pod. Existujú na to nejaké pravidlá, príp. aký je význam týchto čísiel?



Název: Re: Existujú nejaké pravidlá na označovanie napätia ovl. obvodov vn rozvádzačov?
Přispěvatel: Ivan Polínek 19.07.2006, 19:35

Jedná se o označení ovládacích a signálních napětí s následujícím významem:
Pro zařízení vn se běžně používá
+1/-1  ovládací napětí vypínače
+2/-2  ovládací napětí odpojovače
+3/-3  signální napětí pro místní signalizaci
+4/-4  signální napětí pro dálkovou signalizaci

Pro zařízení VVN se běžně používá
+1.11/-1.11  hlavní ovládací napětí vypínače
+1.21/-1.21  záložní ovládací napětí vypínače
+1.12/-1.12  ovládací napětí odpojovače
+1.13/-1.13  signální napětí pro místní signalizaci
+1.14/-1.14  signální napětí pro dálkovou signalizaci

Toto označení se však může lišit podle místních zvyklostí, případně zvyklostí projektantů.



Název: Re: Existujú nejaké pravidlá na označovanie napätia ovl. obvodov vn rozvádzačov?
Přispěvatel: Mikuláš Mérey 20.07.2006, 21:37

Aha. Aj to podľa toho sedí. Vďaka.