Název: Je možné vynechat HDS? Přispěvatel: Petr Hradílek 12.07.2006, 20:14 Je přípustné u rodinného domku,který bude připojen kabelem v zemi/delka asi 60m/,vyvést tento kabel přímo v elektroměrovém rozvaděči,na svorky hlavního jističe?Vynechat tak HDS.Kabel vyúsťuje ze země přímo pod el.rozvaděčem/je umístěn vně domku na jeho stěně/.Přípojková skřínka s pojistkami by byla umístěna na sloupu distributora na němž přípojka začíná.Pro rozvodné závody je pak třeba revize pouze přípojky,nebo celého připojovaného domku? Název: Re: Je možné vynechat HDS? Přispěvatel: Štefan Beláň 12.07.2006, 21:36 Přípojka musí být vždy ukončená HDS. Otázka je, kde začíná a končí přípojka. Za HDS už není přípojka, ale přívod (HDV) do objektu. Musíte vše napřed jasně definovat. Možná, že Vámi uvedená pojistková skříňka na odběrném sloupu je právě konec přípojky, a tak další pojistkovou skříň HDS nemusíte již instalovat, i když při této vzdálenosti (60m) bych určitě použil ještě jednu pojistkovou skříň. Název: Re: Je možné vynechat HDS? Přispěvatel: Milan Knop 13.07.2006, 09:15 Přípojková skříň stačí jedna, protože další vlastně nemá smysl. Název: Re: Je možné vynechat HDS? Přispěvatel: Petr Hradílek 13.07.2006, 10:58 Děkuji za odpovědi!Rozumím-li tedy dobře a bude-li pojistková skřiňka na sloupu distributora,je vlastně přípojka ukončena v této skřínce a je vlastnictvím distributora.P ak kabelové vedení od skříňky k domku/zřizuje a platí si ho zákazník/je již majetkem zákazníka,jedná se pak HDV.Co se týče revize,dělají se tedy dvě,jedna na přípojku,čož zajistí distributor a jedna počínaje HDV pro zbytek domku,včetně el.rozvaděče atd.a ta je taky podmínkou pro montáž elektroměru.Je má úvaha správná? Název: Re: Je možné vynechat HDS? Přispěvatel: Milan Knop 13.07.2006, 14:02 Přesně tak. |