Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Budka Jan 10.03.2009, 18:10



Název: Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
Přispěvatel: Budka Jan 10.03.2009, 18:10
Mám do dřevěného domku na nářadí přiveden 3f kabel,
který je připojen v  domovním rozvaděči na 3f 20A jistič a proudový chránič.
V domku budou dva světelné okruhy,
jedna 1f zásuvka a jedna 3f zásuvka.
Jaké jističe osadit do rozvaděče  domku?



#105#


Název: Re: Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
Přispěvatel: Jaroslav Mrázek 11.03.2009, 06:35
Nejlépe dle dovolené proudové zatižitelnosti použitých vodičů a přístrojů. Obvykle to bývá:
10A/1f, char. B - světla
16A/1f, char. B - zásuvky 1f
16A/3f, char. B - zásuvky 3f/16A


Název: Re: Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 11.03.2009, 08:59
Do toho domku by možná bylo výhodnější osadit zásuvkovou skříň, s jištěním, popř. i s proudovým chráničem - praktičtější by bylo umístění proudového chrániče do rozvodnice v tom domku.
Možná by také bylo vhodnější osadit do toho prostoru jističe s char. C (u jednofázových zásuvek),  zejména pokud se dá předpokládat připojení různého nářadí - větší brusky, jednofázové svářečky, mycí stroje (tzv. "vapky") a podobné věci.   


Název: Re: Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
Přispěvatel: Budka Jan 11.03.2009, 11:02
Děkuji za radu. Zeptám se ještě jinak. Když mám tento 3f kabel jištěn v dom.roz.,  je třeba jistit 3f zásuvku v dř.domku?  V domku bych potom jistil jenom světelný okruh a 1f zásuvku, které by jsem vytáhl z toho 3f kabelu.


Název: Re: Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 11.03.2009, 11:17
p. Budka: Ne, tak by to nešlo. Každý el. obvod musí mít své vlastní jištění. V budce máte normální podružný rozvaděč, ve kterém musíte mít odjištěny všechny obvody z něj rozvedené.


Název: Re: Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
Přispěvatel: Vladimír Kadlec 12.03.2009, 08:27
To: Budka
I kdyby jste se rozhodl pro Vámi navrhované řešení s odjištěním pouze světelného okruhu a 1fázové zásuvky, což se v praxi občas nesprávně vyskytuje, pak mějte na paměti, že běžně osazovaná zásuvka 400V/16A bude mít ve Vašem případě předřazené jištění 20A což rozhodně nebude v pořádku. Takže opravdu nezbývá než řešení navrhované výše uvedenými pisateli.


Název: Re: Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
Přispěvatel: Budka Jan 12.03.2009, 18:29
Ještě jednou děkuji, provedu to dle vašich rad .