Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí => Téma založeno: user 09.03.2009, 14:09



Název: Jaká omezení lze čekat u třífázových spotřebičů připojených pouze na dvě fáze?
Přispěvatel: user 09.03.2009, 14:09
Predne rikam ze nebudu sam nic bastlit a radeji oslovim remeslnika,
jde mi v prvni rade o informaci,
pochopeni problematiky a zkusennosti druhych.

O to vice, kdyz zde procitam prispevky o poskozeni techto spotrebicu.
Mam vyvod obr. 1 a potrebuji pripojit troubu, 1f,
max. prikon 3650W a var. desku max. prikon 6200W.
Ktery způsob znamená jaka omezeni při provozu?
napr. (mozna zap desky viz obr 2).


Název: Re: Jaká omezení lze čekat u třífázových spotřebičů připojených pouze na dvě fáze?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 09.03.2009, 19:11
Nejvýhodnější je zapojení varné desky na všechny tři fáze a troubu zapojit ze samostatné zásuvky 230V.
Poku není připravená samostatná zásuvka 230V pro troubu, nezbývá než improvizovat a zapojit varnou desku na dvě fáze (podle označeného obrázku) a na zbývající fázi připojit troubu.


Název: Re: Jaká omezení lze čekat u třífázových spotřebičů připojených pouze na dvě fáze?
Přispěvatel: user 10.03.2009, 10:12
Pozna to nejak bezny uzivatel? co ztratim tou improvizaci jak pisete? (mensi vykon spotrebicu, rychlejsi starnuti napr nebo ja nevim horsi zatezovani site apod; muze nekdo rozvest prosim?