Název: Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad? Přispěvatel: Ne_znalek 03.03.2009, 19:23 , mám otázečku - mám zářivkové svítidlo na trámu (hořlavý podklad - dřevo výroba) a je to prý chyba dle ČSN 33 2312. Má otázečka zní, stačí ji namontovat na plech a ten přichytit k onomu trámu, nebo řetízky čí nějakým držákem třeba z pásoviny? Tam se myslím bude počítat vzdálenost mezi svítidlem a trámem. Děkuji
#uft# Název: Re: Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad? Přispěvatel: Michal Dorničak 03.03.2009, 21:59 Pokud má svítidlo značku F v trojúhelníku , tak muže být na dřevě , ale pokud nemá značku F v trojúhelníku , tak v případě montáže na dřevo by mělo byt podloženo např : azbest , cemvin nebo ho dát na řetázky.
Název: Re: Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad? Přispěvatel: Zdeněk Pikhart 03.03.2009, 22:02 jak píše kolega, je třeba použít tepelně izolační podložku o síle min.5mm, nebo vzduchovou mezeru
azbest se používat ani vyrábět nesmí ! >:D Název: Re: Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad? Přispěvatel: František Šohajda 04.03.2009, 07:09 Plech je zakázán jako nehořlavá podložka pod svítidla!... (norm)
Řetízky vám udělají min vzduchovou mezeru podle norem....řetíz ky mohou být.. Název: Re: Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad? Přispěvatel: František Bernard 04.03.2009, 09:33 Upřesnil bych své kolegy - musíte použít tepelně-izolační materiál o síle 5 mm. Plech neizoluje teplo.
|