Diskuse Elektrika.cz

Znění zákonů, norem, vyhlášek.... => Diskuze o ČSN => Téma založeno: František Jiráček 03.03.2009, 18:54



Název: Podle které normy se zemní plynovod?
Přispěvatel: František Jiráček 03.03.2009, 18:54
Podle které normy a jakým způsobem se řeší uzemnění přívodu plynu do budovy bez HOP?



#uft#


Název: Re: Podle které normy se zemní plynovod?
Přispěvatel: Miroš Jan 03.03.2009, 22:08
TO : František Jiráček

Jak bez HOP  :o To se může ?

Nikoliv.  (norm)


Název: Re: Podle které normy se zemní plynovod?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 03.03.2009, 22:31
Budova bez HOP? Stavíte na Kanárských ostrovech?


Název: Re: Podle které normy se zemní plynovod?
Přispěvatel: Miroš Jan 03.03.2009, 22:49
TO : František Jiráček

Jenom doplním.
Vše najdete v normě ČSN 33 2000-4-41, ed.2, a dále v normě ČSN 33 2000-5-54,ed.2


Název: Re: Podle které normy se zemní plynovod?
Přispěvatel: František Jiráček 04.03.2009, 06:24
Ten dům je v Čechách a je tak z asi poloviny minulého století. Tenkrát HOP nedělali, a při jeho plynofikaci ani uzemnění  :'(.
Vzpomněl si na to revizák při loňské revizi budovy a uvedl to závad.
HOP doporučuje. Kdyby ji nařídil, tak se vlastníci bytů snad domluví.
Ale takhle se hádají i o blbý světlo ve sklepě.



Název: Re: Podle které normy se zemní plynovod?
Přispěvatel: František Šohajda 04.03.2009, 10:56
Revizní technik nemůže nic nařizovat!...jen doporučit! to si musí každý uvědomit!
Pokud závada nevyhovuje některé normě, tak to musí být uvedeno jaké??
Zbytek záleží na majiteli nemovitosti!Musí podepsat revizní zprávu že ji bere na vědomí a také postupovat k odstranění závad.


Název: Re: Podle které normy se zemní plynovod?
Přispěvatel: Jirka Š. 04.03.2009, 14:45
Myslím, že domů bez HOP bude asi více, zvláště těch starších.....


Název: Re: Podle které normy se zemní plynovod?
Přispěvatel: Hugo K. 04.03.2009, 16:45
Prosím,prosím...Řešení uzemnění u starých domů,aby to bylo trochu košér by mne taky moc zajímalo.Viděl jsem modelové řešení s ekvipotenciáln í svorkovnicí /nebo tak nějak/.
Ale jak to udělat u domu z první pol.min.stolet í.Nejsem filmový hrdina,který kope tunel do bankovního sejfu.Představ a že podkopu podsklepený dům,abych natahal pásky a pak prorazím všechny zdi.abych zapojil pospojení do jednoho bodu je děsivá.Co byste řekli zatlučení několika tyčových zemničů okolo objektu a přizemnění PE nebo PEN na několika přístupných místech?Alespoň u jednoho zemniče by bylo možno zakopat cca 5 m FeZn pásku.Děkuji za vyjádření.


Název: Re: Podle které normy se zemní plynovod?
Přispěvatel: Jirka Š. 04.03.2009, 18:17
Tohle by si zasloužilo samostatné téma. Myslím, že většina předválečných domů i přes veškeré postupné rekonstrukce pořádné zemnění nemá, přívod elektřiny a hromosvod spolu nesouvisejí, i ten hromosvod bývá nedostatečně proveden. Pokud byl později přiveden plyn, je otázka, jestli se o jeho pospojení někdo staral.


Název: Re: Podle které normy se zemní plynovod?
Přispěvatel: František Jiráček 04.03.2009, 19:18
Tak a jsem zase tam, kde jsem byl :'( :'(


Název: Re: Podle které normy se zemní plynovod?
Přispěvatel: František Jiráček 04.03.2009, 19:45
Co byste řekli zatlučení několika tyčových zemničů okolo objektu a přizemnění PE nebo PEN na několika přístupných místech?Alespoň u jednoho zemniče by bylo možno zakopat cca 5 m FeZn pásku.Děkuji za vyjádření.
Jednou jedinkrát jsem tloukl tyče poblíž budovy. Při představě, že tluču do země 2m tyč a nevím vlastně kam, mi běhal mráz po zádech. Ještě že to šlo lehce.
Bez vytyčení sítí bych to dnes neudělal. Nestojí to za to.


Název: Re: Podle které normy se zemní plynovod?
Přispěvatel: IM 05.03.2009, 17:55
V prvé řadě musíte vycházet ze stavu a provedení elektroinstala ce ve Vašem domě.  Potom se zabývat doplňujícím pospojováním a uzemněním plynovodu. Jedno bez druhého je o ničem.
Návodya normy jsou v předcházejícíc h příspěvcích.


Název: Re: Podle které normy se zemní plynovod?
Přispěvatel: František Jiráček 15.04.2009, 08:48
To se s tím opravdu nikdo nikdy nesetkal?

Že já se neptal na zapojení schodišťáku (nebo jinou pitomost),  to by bylo odpovědí.


Název: Re: Podle které normy se zemní plynovod?
Přispěvatel: Miroš Jan 15.04.2009, 09:56
No nejlepší bude provést zbrusu nové uzemnění.


Název: Re: Podle které normy se zemní plynovod?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 15.04.2009, 11:00
To Jiráček:

Pokud se jedná o starý objekt, nemůže vás k instalaci HOP se vším všudy, co s tím souvisí nikdo nutit.
Revizní technik může posoudit současný stav. Pokud se mu nelíbí uzemnění objektu (podložené měřením),  může to napsat do závad a tím přinutit majitele objektu o rekonstrukci (vylepšení) uzemnění.

Pokud se mu nelíbí (jak naznačujete) jen, že není přívodní trubka plynu k uzemění objektu připojena, může to dát do závad.
Osobně doporučuji: Plynovou trubku v místě vstupu do objektu připojit třeba drátem FeZn k nejbližšímu uzemňovacímu bodu. Pokud chybí nebo je příliš daleko, vytvořte lokální uzemnění poblíž trubky a objektu samostatně pomocí pásku tyčí apod. V rámci toho už můžete HOP v místě přívodu plynu ve sklepě vytvořit. K ní pak připojit další předměty - např. rozvaděč plynové kotelny (nevím k čemu plyn používáte) a ostatní přístupné ochranné pospojování.