Přispěvatel: TOMÁŠ K 01.03.2009, 19:15
Dnes jsem byl u známého na zahradě, měl tam elektroměrovou službu na kontrole. Uvedly mu jako závady: nejde zaplombovat hlavní jistič / jako hlavní je 3 fázovej starej černej  j7k 25a/ a jako další bod je uvedeno nevyhovující el.deska.

deska je 45/45, je na ní umístěn elektroměr, nul.můstek, hl.jistič a další jističe a 3 fázová zásuvka na darling. deska tam drží na takových velkých vrutech.

odstranění závady s jističem je jásná výměna za nový typ+plombovatelný kryt

Deska je taky plastová a je stejná jako ty co se teď prodávají, v čem je tedy problém / podle mne by měla být také zaplombována, nebo se pletu, nebo žeby vadily ty jističe pro jednotlivé okruhy a zásuvka?

#116#


Název: Re: Jak odstranit závady odběrného místa - elektroměrové rozvodnice?
Přispěvatel: Dušan Nevřala 01.03.2009, 21:47
čau tome.tyhle desky jsou zaplombovaný tak,že musí být ještě přidělány vrutem,který je umístěný těsně pod pozicí elektroměru,a tudíž při zaplombování elektroměru je nepřístupný.na té desce je to origoš díra.je to asi dva měsíce co sem tuhle desku 45x45 montoval do plechové EMR,a s eonem sem neměl problém.chtějí plombu na hl.vyp,N-můstku,a elměru.jinak nic.pokud je to ta deska,co se normálně prodává,tak se jich zeptej,ať ti tu nevyhovující desku blíže specifikují.to řeší čez v PR?když tak dej vědět,mám tam známýho RT..


Název: Re: Jak odstranit závady odběrného místa - elektroměrové rozvodnice?
Přispěvatel: Radek Červený 01.03.2009, 21:59
V rozvaděči či desce pro měření mohou být pouze přístroje určené pro měření a hl. jistič, popř. jistič HDO.
Jištění a zásuvka vodárny tam nemá co dělat. I to by mohl být důvod.


Název: Re: Jak odstranit závady odběrného místa - elektroměrové rozvodnice?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 01.03.2009, 22:47
Jak píše Radek Červený a nebo - jakou barvu má ta deska? Pokud černou, tak ty se nesmějí používat.


Název: Re: Jak odstranit závady odběrného místa - elektroměrové rozvodnice?
Přispěvatel: Jan Franěk 02.03.2009, 00:14
Vše v podstatě řekli kolegové přede mnou. Jen pro doplnění. Pokud je vám něco nejasné, podívejte se na připojovací podmínky Vašeho distributora elektřiny. Po přečtení podmínek a prohlídce schémat vám bude vše asi zřejmější.
Podmínky stanoví distributor a přes to, jak se říká, vlak nejede.
Také použití staré (černé ) desky je špatně. Nemá vhodné vlastnosti a její používání už není dovoleno.Teď jen dožívají. Budou po vás chtít použití vhodných materiálů a přístrojů.


Název: Re: Jak odstranit závady odběrného místa - elektroměrové rozvodnice?
Přispěvatel: Pavel Horský 02.03.2009, 13:02
Deska je taky plastová a je stejná jako ty co se teď prodávají

Takže v desce samotné to jistě nebude. Je to jasné.
Na desce smí být jen Elektroměr, HDO, můstek PEN ( PE,N),  hlavní jistič a jistič HDO..........j ak již psal kolega Červený.
A pak mě napadá........ ....proč váš známý neřekne někomu, kdo zná místní připojovací podmínky? Problém by byl v "cukuletu" vyřešen.