HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Vaněk Stanislav 21.06.2006, 00:40



Název: Jakou byste prosím zvolili hodnotu hlavního jističe?
Přispěvatel: Vaněk Stanislav 21.06.2006, 00:40

Obchodní dům má max. 80 kW celkového příkonu. Kolik by jste prosím dali hlavní jistič /deion/? S nepřímým měřením se počíta.



Název: Re: Jakou byste prosím zvolili hodnotu hlavního jističe?
Přispěvatel: Milan Selezan 21.06.2006, 06:16

Pre súdobý príkon 80kW (pokiaľ si rozumíme že celkový príkon nie je inštalovaný) by som dal deon nastavený na 130-140A.



Název: Re: Jakou byste prosím zvolili hodnotu hlavního jističe?
Přispěvatel: Josef Křemen 21.06.2006, 16:22

Pokud je to napájení z distribuční sítě, tak 160A (nebo 125A, ale to je asi málo) Mezi hodnota žádná není.
To, že to jde nastavit, neznamená, že to lze použít.
Otázkou je co je tam za spotřebiče. Pokud tam bude nějaký motor (asi ano, výtah),  tak vzhledem ke spolehlivosti radši 160 A.



Název: Re: Jakou byste prosím zvolili hodnotu hlavního jističe?
Přispěvatel: Jiří Fuksa 21.06.2006, 20:51

Vážení přátelé,
v zadání je pouze činný příkon. Jistič bude namáhán zdánlivým proudem. Chybí vstupní údaje!!



Název: Re: Jakou byste prosím zvolili hodnotu hlavního jističe?
Přispěvatel: Jaroslav Matějka 22.06.2006, 08:31

při cos fi 0,95 bude protékat In=121,5A. Doufám, že jste nezapoměli na soudobost. Takže lze doporučit 125A pokud nebudou instalovány žádné motory a bude to perfektně rosfázované což pochybuji. Lze navrhnout také jistič s nastavitelným proudovým zatížením (nastavením lze dosáhnout hodnoty např. 137A) ale to se nebude asi líbit rozvodným závodům.



Název: Re: Jakou byste prosím zvolili hodnotu hlavního jističe?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 22.06.2006, 09:26

S nějakou soudobostí se u OD moc počítat nedá, největší příkon má obvykle chlazení (u prodeje potravin) a osvětlení. Toto obvykle běží téměř nepřetržitě, po celou otevírací dobu. 


U OD bych jako provozovatel zcela určitě požadoval nějakou rezervu na hlavním jističi, přetížení a vypínání hlavního jističe je u OD hodně nežádoucí. Co se týká měsíčních stálých plateb za hlavní jistič, je to rozděleno do 125A a do 160A, nic mezi tím. 125A se mi zdá málo, navrhoval bych 160A.


Ale jistě by bylo vhodné rozvést jednotlivé příkony - osvětlení, chlazení, klimatizace, výtahy atd...