Název: Mohou se v BE3N2 používat elektroinstalační trubky?
Přispěvatel: Jiří Koubek 26.02.2009, 12:47
Je povoleno používat elektroinstala čních trubek v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů. Trubka má sloužit pouze jako krytí před mechanickým poškozením.

#116#


Název: Re: Mohou se v BE3N2 používat elektroinstalační trubky?
Přispěvatel: IM 27.02.2009, 22:46
Pořiďte si novou normu ČSN EN 60079-10 a kontaktujte projektanta s oprávněním k projektování  objektů třídy B.


Název: Re: Mohou se v BE3N2 používat elektroinstalační trubky?
Přispěvatel: Jiří Lukš 28.02.2009, 15:05
ČSN EN 60079-10 se věnuje určování nebezpečných prostorů. Zajímavější by byla ČSN EN 60079-14 ed.2 elektrické instalace. A kontaktujte projektanta, montážní firmu a RT s oprávněním pro objekty třídy B.


Název: Re: Mohou se v BE3N2 používat elektroinstalační trubky?
Přispěvatel: Jaroslav Melen 01.03.2009, 13:45
Předpokládám, že nemáte na mysli trubkové systémy. Pokud se pro uložení kabelů použijí trubky (jako prostředek jejich mechanické ochrany) musí být provedeno opatření pro zabránění pronikání hořlavých plynů, par nebo kapalin z jednoho prostoru do druhého - odpovídající utěsnění. Prioritně musí být nepropustné a odolné proti neb. látkám, které jsou přítomny v nebezpečném prostoru. Pak také záleží na tom z jakého a do jakého prostoru taková trubka prochází (větraný - nevětraný. Stará ČSN 33 2320:1980 uváděla v poznámce k čl. 3.9.1.3 co se považovalo za nepropustnou přepážku.