HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Barbora Marešová 18.06.2006, 20:51



Název: Poradíte mi prosím v problematice přípojky na pozemek přes stožáry?
Přispěvatel: Barbora Marešová 18.06.2006, 20:51
Máme domek na samotě, snažíme se k domu přivést elektriku podél silnice cca 300m. ČEZ si usmyslel dát nám hodiny na sloup, ze kterého si stáhneme kabel. Dát kabel do země je komplikované (je tam roklina - musela by se zavést). Mysleli jsme, že nás kabel na dřevěném stožáru (jsme CHKO-Raná) vyjde levněji. Projektant, který tam dorazil, však prohlásil, že to nenamaluje, pač je to složité (bez dalších argumentů). Mám v zásadě čtyři okruhy dotazu:


       
  • 1)kde je možno získat info o tom, jaké parametry mají mít stožáry, co všechno další je potřeba (uzemnění, apod)(nikdo nám to dosud nezodpověděl - ČEZ ani jiní projektanti)?,  

  •    
  • 2)přibližné finanční náklady na realizaci (sloupy x do země) - myslím tím elektromateriá l a odborné elektropráce(nebo alspoň-co vyjde levněji)?

  •    
  • 3)je možno ještě nějakým způsobem donutit ČEZ k alespoň částečnému podílu nákladů?

  •    
  • 4) je běžné/možné mít hlavní jistič 300 m od domu?



Název: Re: Poradíte mi prosím v problematice přípojky na pozemek přes stožáry?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 19.06.2006, 12:02

Ad 1) Pro váš případ budou stačit jednoduché dřevěné stožáry (cca6-7m) na betonové patce.
Ad 2) To je těžké říci - záleži na složitosti terénu. Pokud je terén jednoduchý a dá se udělat rýha strojem (se vším i se záhozem cca 150kč/m),  vyjde vás levněji výkop. Jinak sloupy se zavěšeným kabelem AES. Ve vašem případě cca 20 sloupu (to je se vším cca 120.000,- - hodně záleží za kolik seženete sloupy).
Ad 3) Kdysi platilo, že do 30 m platily rozv. závody. V případě delší se náklady dělili, v případě dlouhé jako u vás, vše hradil zákazník. Podobné to asi bude i nyní, ale musí vám to sdělit ČEZ. V každém případě se u 300 m přípojky "prohnete" - odhaduji to tak na 150 až 200 tisíc Kč, možná víc - je to jen můj odhad!
Ad 4) Běžné to není, pokud ale nevede k vašemu domu normální veřejná cesta, pak se nedivím. ČEZ k tomu také nutí u dlouhých přípojek, aby se za elektroměrem už nemusel o přípojku starat. Zkuste s nima jednat tak, abyste nemusel při výpadku za bouřky běžet 300 m nahodit hlavní jitič.

5) Někdy je řešením u vzdálených objektů také elektrocentrál a a celý ČEZ vám může být ukradený.



Název: Re: Poradíte mi prosím v problematice přípojky na pozemek přes stožáry?
Přispěvatel: František Jiráček 19.06.2006, 12:50

Těch 300 metrů je váš pozemek? Elektroměr se umisťuje na jeho okraj.
Podle mých informací hradí úpravu distribuční sítě plně ČEZ (informace ze zákaznické linky),  dřívější podíl 40 a 60 procent skončil. Takže ČEZ se bude snažit mít to svoje co nejkratší.
Zajímalo by mě, jak by se k tomu postavily, kdyby jste vlastnily pozemek pod domkem a metr okolo? Pak je hranice pozemku ten metr od domu a tam se umisťuje elektroměr.



Název: Re: Poradíte mi prosím v problematice přípojky na pozemek přes stožáry?
Přispěvatel: Barbora Marešová 19.06.2006, 12:59

To: František Jiráček: Pozemek nám nepatří (pozemek je obce a kousíček souseda) - skutečně to je asi 5 m okolo domu. trasa té přípojky je podél silnice - v zásadě na hranici ochraného pásma silnic. Nám zase na zákaznické lince řekli, že si to musíme zaplatit sami - tak zní i jejich vyjádření k přípojce.

To Fasulis: Elektrocentrál u jsme měli - ukradli ji, mimo jiné tam chceme bydlet (snad ještě letos) a to by se trochu prodražilo, také je dost hlučná



Název: Re: Poradíte mi prosím v problematice přípojky na pozemek přes stožáry?
Přispěvatel: Mařík Pavel 19.06.2006, 14:11

Možná je to mimo mísu, neznám místní podmínky, ale co využít alternativní zdroj energie - slunce, voda, vítr? Tyto zdroje jsou sice nákladné na vybudování, ale pokud by jste si to dobře spočítali při dnešních a budoucích cenách energií, aby jste nakonec neušetřili.



Název: Re: Poradíte mi prosím v problematice přípojky na pozemek přes stožáry?
Přispěvatel: Barbora Marešová 19.06.2006, 14:23

to Mařík Pavel: zvažovali jsme to - asi půl roku. voda tam není (vodní elektrárna),  veškeré tyto energie se staví v alternaci nejčastěji s energií z rozvodu, případně kombinace vítr/slunce, tím se náklady zdvojnásobí. Počáteční investice jsou minimálně dvojnásobné, pak je třeba udržvání a po 15-20 letech repase. Mě by se to moc líbilo, ČEZ mě neskutečně dožírá, ale je třeba mít moc peněz. V zásadě se vyplatí a je to i uskutečnitelné - pouze ohřívat vodu pomocí slunce.



Název: Re: Poradíte mi prosím v problematice přípojky na pozemek přes stožáry?
Přispěvatel: Mařík Pavel 19.06.2006, 22:29

No, i s ohřevem vody pomocí slunce je starost, v článcích na ohřev se tvoří nějaké nedobroty, takže je prý nutný výměník, což je zase ztráta. Vodní elektrárna by se mi také líbila, ale mám to k řece daleko :0(. To si člověk nevybere, dokonce se mi zadařilo spočítat, že pokud bych vyráběl elektriku ze slunečních kolektorů a všechnu ji prodával elektrárnám jako duhovou, je návrat investice cca za 12 až 14 let, životnost článků je 15 až 20 let. Takže vám nezbyde nic, než natáhnout přívod a kupovat energii od molocha zvaného ČEZ, se kterým přeji pevné nervy.



Název: Re: Poradíte mi prosím v problematice přípojky na pozemek přes stožáry?
Přispěvatel: František Jiráček 20.06.2006, 06:05

No monopol se předvádí. Já se ptal na zákaznické lince na to, co vše hradí ČEZ za ty nekřesťanský peníze (500 Kč za ampéru) a bylo mi sděleno že končí výše zmiňovaný podíl na úpravě dostribuční sítě a vše hradí ČEZ.
Leda zbývá obálková metoda:-)



Název: Re: Poradíte mi prosím v problematice přípojky na pozemek přes stožáry?
Přispěvatel: Pavel Tesař 20.06.2006, 12:10

Koukněte na novou vyhlášku č.51/2006 Sb- Připojení zařízení k el.soustavě. Nad 50m přípojky hradí odběratel + 500Kč za Amper.
U stožáru nutno počítat zatížení tahem, námrazu a při 300m vám vyjde kvůli impedanci docela bago.



Název: Re: Poradíte mi prosím v problematice přípojky na pozemek přes stožáry?
Přispěvatel: Petr Doležal 20.06.2006, 13:14

Abyste zbytečně neutrácela peníze, tak ať už kabel v zemi či na stožárech, nejdříve projednat s vlastníky parcel přes které to povede a zajistit si jejich souhlasy, ev. zda budou chtít vyřídit věcná břemena (mohou požadovat taky jednorázovou úhradu). Nezapomeńte též oslovit dotčené orgány státní správy, aby stožáry třeba Správa CHKO  nezamítla. Nějaká jednoduchá situačka 1:1000 "za pusu" by na to měla stačit. Pak teprve něco řešit technicky.



Název: Re: Poradíte mi prosím v problematice přípojky na pozemek přes stožáry?
Přispěvatel: František Jiráček 20.06.2006, 21:36

To: Pavel Tesař
Můžete mi prosím podrobně popsat stať vyhlášky 51/2006, kde se píše o délce hrazené přípojky 50 metrů.

Děkuji Jiráček



Název: Re: Poradíte mi prosím v problematice přípojky na pozemek přes stožáry?
Přispěvatel: Josef Dolejšek 21.06.2006, 08:28

Jestli jsem to dobře pochopil, tak ČEZ chce, aby elektroměrová rozvodnice byla přímo na sloupu. Z toho plyne délka přípojky je 0 m. Těch 300 m je již za elektroměrem a není to tedy přípojka. Nemá tedy cenu diskutovat, do kolika metrů přípojky jí hradí či nehradí ČEZ.



Název: Re: Poradíte mi prosím v problematice přípojky na pozemek přes stožáry?
Přispěvatel: Pavel Tesař 21.06.2006, 08:51

Vyhláška č.51/2006 Sb -paragraf 12, odstavec 1 a 2. Zajímavé ale je, že přípojka končí přípojkovou skříní a nic nehovoří jak daleko má byt elektroměr od SP a toto vedení už není přípojka.



Název: Re: Poradíte mi prosím v problematice přípojky na pozemek přes stožáry?
Přispěvatel: František Jiráček 21.06.2006, 12:17

No jo, ale kde je těch 50 metrů? Ať to čtu zepředu i zezadu, tak to nevidím.



Název: Re: Poradíte mi prosím v problematice přípojky na pozemek přes stožáry?
Přispěvatel: Pavel Tesař 21.06.2006, 15:25

Máte pravdu, těch 50 m je v zákoně 458/2000Sb paragraf 45, odstavec 2.



Název: Re: Poradíte mi prosím v problematice přípojky na pozemek přes stožáry?
Přispěvatel: Barbora Marešová 21.06.2006, 16:38

ale ten už byl novelizován, ne? 91/2005 Sb.
Mimo jiné §45, ods.7: Elektrická přípojka nízkého napětí končí u venkovního vedení hlavní domovní pojistkovou skříní, u kabelového vedení hlavní domovní kabelovou skříní. Tyto skříně jsou součástí přípojky. Hlavní domovní pojistková skříň, popřípadě hlavní domovní kabelová skříň se umísťuje na odběratelově objektu nebo na hranici či v blízkosti hranice jeho nemovitosti



Název: Re: Poradíte mi prosím v problematice přípojky na pozemek přes stožáry?
Přispěvatel: František Jiráček 22.06.2006, 12:49

Ta zmínka o 50ti metrech je opravdu v 91/2005 §45 odstavec 2.