Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Jakub Novy 16.05.2006, 14:34



Název: Aky kabel by ste pouzili na vedeni 32A(400V) ked dlzka kabelu by mala byt asi 50m?
Přispěvatel: Jakub Novy 16.05.2006, 14:34
Aky kabel by ste pouzili na vedeni 32A(400V) ked dlzka kabelu by mala byt asi 50m ? Bolo by to vyuzivane ako privodny kabel pre zvukovu a svetelnu aparaturu...


Název: Re: Aky kabel by ste pouzili ?
Přispěvatel: Pavel Novák 16.05.2006, 15:15

Pravděpodobně bych použil 5x6mm2 s ohledem na uložení kabelu samozřejmě, v horším případě 5x10mm2 ale je to málo pravděpodobné. Takže abycho to shrnuly: je třeba brát v úvahu uložení kabelu a koeficient tj. kolik kabelů jde spolu.Kabel se dimenzuje dle ČSN 33 2000-5-523



Název: Re: Aky kabel by ste pouzili na vedeni 32A(400V) ked dlzka kabelu by mala byt asi 50m?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 16.05.2006, 16:20

Předpokládám, že se vám jedná o přenosný přívod - ohebnou šňůru - zapojený na zásuvku 32A, 400V k přenosné aparatuře. V tom případě doporučuji alespoň střední šňůru typu CGSG 5Cx6 mm2. 10 mm2 je při 50 metrech průřez zbytečný.



Název: Re: Aky kabel by ste pouzili na vedeni 32A(400V) ked dlzka kabelu by mala byt asi 50m?
Přispěvatel: Jura Krikl 16.05.2006, 17:39

Jen malá poznámka: Jaka asi bude manipulace s 35kg vážicí prodlužkou.
Při použití ve venkovním prostředí s výskytem hudbě fandících lidí bych raději volil CGTG. Ten vydrží hodně a lidský život za to stojí. :-(
( bude pouze o 3kg těžší)