Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Mario Bleho 17.02.2009, 13:25



Název: Je toto schéma zapojení rozvaděče při částečné rekonstrukci bytu správně?
Přispěvatel: Mario Bleho 17.02.2009, 13:25
Idem prerabat staru bytovu isticovu skrinku. Od hodin mi idu dva vodice, jeden L a druhy zeleny PEN. V celom byte je urobeny rozvod dvomi vodicmi. Kupil som hydromasaznu vanu, kde je motor a ma napajanie tromi vodicmi, cierny, zeleno-zlty, modry. Chcem ho napojit cez prudovy chranic s isticom 16A a vypinacim prudom 0,03A, s oznacenim C16 s vypinacou chraktristikou pre motor. Dalej chcem dorobit nove istice, kde pripojim taktiez cez tri vodice vstavanu ruru a mycku riadu. Je dana schema v prílohe urobena dobre ?

V byte budem mat tedy staru cast v povodnom dvojvodicovom vyhotoveni a tieto tri nove veci v trojvodicovom. Je to takto mozne, bude spravne zabezpecena funkcnost prudoveho chranica?



#112#116#


Název: Re: Je toto schéma zapojení rozvaděče při částečné rekonstrukci bytu správně?
Přispěvatel: Dušan Nevřala 18.02.2009, 22:43
kéž by každej kutil  uměl kreslit tak jako vy.....
jinak prouďák by měl fungovat správně.Pro jistotu bych pozval nějakého elektrikáře,ať vám to tam projde a změří impedanci.


Název: Re: Je toto schéma zapojení rozvaděče při částečné rekonstrukci bytu správně?
Přispěvatel: Jan Franěk 18.02.2009, 22:57
Jedna věc. Dnes už musí být přez chránič všechny zásuvky. Proto doporučuji nedávat chráničojistič, ale normálně chránič a přidat za něj ještě jeden jistič.
Ale upozorňuji, že tyto práce přísluší jen vlastníkům příslušného oprávnění (elektrikářům). Jinak se můžete rozloučit se zárukou na připojené spotřebiče. A ještě poznámku o revizích. Není to jen o papíru .Trvejte na řádném proměření instalace. Jde hlavně o  bezpečnost vás i Vaší rodiny.


Název: Re: Je toto schéma zapojení rozvaděče při částečné rekonstrukci bytu správně?
Přispěvatel: Miroš Jan 18.02.2009, 23:11
Jenom doplním

Potřebujete mít v té rozvodnici zběrnici PEN, dále zběrnici PE a zběrnici N. Na zběrnici PE připojit nové odchozí kabely. (norm)


Název: Re: Je toto schéma zapojení rozvaděče při částečné rekonstrukci bytu správně?
Přispěvatel: Vladimír Huba 19.02.2009, 00:39
Ak istič bude slúžiť len pre hydromasážnu vaňu, je zbytočne predimenzovaný a tiež charakteristik a je zbytočne "tvrdá". Zistite si príkon v katalógu.
Naviac s veľkou pravdepodobnos ťou pri ističi C16A nedodržíte selektívne usporiadanie (predpokladám istenie pri meraní 25A s charakteristik ou B, prípadne V).