Název: Jak správně nadimenzovat přívod a připojit var.desku a troubu?
Přispěvatel: Jiří Manda 16.02.2009, 15:44
Poraďte prosím.
Stávající el.sporák chci nahradit horkovzdušnou troubou s příkonem 3,65 kW a samostatnou varnou deskou 6,3 kW. Mám k dispozici 3F jištěné 3x16A ,  což by bylo ideální pro desku. Pro troubu (která má být připojena samostatně do zásuvky 220V) mám však v kuchyni jedinou zásuvku 220V - 15A a to ještě na druhé stěně. Proto, abych nemusil sekat a měnit jistič z 15A na 16A uvažuji o vytažení jedné fáze z 3F (ze sporákového třífázového vypínače) a zřízení samostatné zásuvky na 220V. Je to možné? Bude jištění pro desku i sporák dostačující? Pokud ano, tak mohu k nové zásuvce použít kterýkoliv ze tří fázových vodičů?

#116#


Název: Re: Jak správně nadimenzovat přívod a připojit var.desku a troubu?
Přispěvatel: Milan Karvánek 16.02.2009, 22:47
Opakované téma, projděte starší příspěvky s použitím funkce vyhledávání.

Pomocná otázka: jaký příkon (štítkový) má váš dosavadní sporák?
Pomocná informace 1.: existují varné desky, které pracují na 2 fáze, ta 3 zbývá pro 1 fázovou troubu, docílíte v podstatě shodné konfigurace jaká byla uvnitř starých sporáků a dosud je u volně stojících sporáků.
Pomocná informace 2.: teprve posledních několik let vybavují výrobci troubu přívodní šňůrou s vidlicí 230V (ato jen někteří),  dříve se samozřejmě připojovala do 3.f sporákového vypínače spolu s varnou deskou a i dnes to je u většiny výrobků technicky možné.


Název: Re: Jak správně nadimenzovat přívod a připojit var.desku a troubu?
Přispěvatel: Jiří Manda 17.02.2009, 15:22
Děkuji za námahu s odpovědí.
Odpovídám na pomocmnou otázku:
Stávající sporák má štítkový příkon 7,225 kW a je napojen na 3f s průřezem 2,5 a jištěný 3x16A. U hodin je hlavní jistič 3x25A - rozvody jsou Cu  18 let staré.
Uvažované spotřebiče trouba a deska jsou od Whirlpoolu a většina jejich vestavěných spotřebičů je vedena jako "samostatné" to zn. každý zapojit sólo. Mají omezený výběr trub s kombinací s varnou deskou o příkonu 9,5 - 10.7 kW. Takže prosím ještě jednou o odpověď na otázku zda takto kombinované spotřebiče mohu o příkonu 9,5 anebo 10,7 kW připojit na výše uvedený 3f přívod jištěný 3x16A.
Děkuji předem - ve starších tématech jsem si jaksi nevybral k úplné spokojenosti.


Název: Re: Jak správně nadimenzovat přívod a připojit var.desku a troubu?
Přispěvatel: Václav 3 17.02.2009, 21:08
Při třífázovém připojení 3x16A můžete zapojit celkem 3x3680W tj. celkem 11kW. Pokud mohu poradit, na montáž pozvěte elektrikáře, zapojení dnešních sporáků má různá úskalí, navíc máte nejspíš přívod pouze čtyřvodičový, což představuje určité nebezpečí a také bude třeba potvrzení o montáži odborníkem pro zachování záruky.


Název: Re: Jak správně nadimenzovat přívod a připojit var.desku a troubu?
Přispěvatel: Jiří Manda 17.02.2009, 21:15
Děkuji pane Václave 3.