Název: Môžem uzemniť zbernicu PE aj na inom mieste ako v hlavnom rozvádzači? Přispěvatel: Miloš Ralbovský 15.02.2009, 10:59 Mám sieť TN-C, do pivnice mi ide 3-žilový kábel 3Cx2,5 na zásuvku 230V. V podružnom rozvádzači sú vodiče PE aj N pripojené na jednu zbernicu. Plánujem dať do pivnice bojlér 230V/2000W. Môžem dať na toto vedenie do rozvádzača FI a vodič PE v pivnici pripojiť na kovovú rúru zo studne?
#112# Název: Re: Môžem uzemniť zbernicu PE aj na inom mieste ako v hlavnom rozvádzači? Přispěvatel: Tomáš Spočtený 11.04.2009, 13:58 Pokud chcete použít proudový chránič v TN-C, tak musíte rozdělit PEN na N a PE. A v místě kde se rozdělují se to musí uzemněnit. Přes chranič pak půjde fáza a N vodič, zatímco PE půjde mimo chranič.
ale možná sem špatně pochopil otázku Název: Re: Môžem uzemniť zbernicu PE aj na inom mieste ako v hlavnom rozvádzači? Přispěvatel: Hugo K. 12.04.2009, 20:52 Já bych se zeptal,co se stane,když přizemním PE někde v rozvodech,pár metrů za rozdělením PEN na PE a N?
Asi nic. Ještě vylepším provozovateli uzemnění soustavy. Název: Re: Môžem uzemniť zbernicu PE aj na inom mieste ako v hlavnom rozvádzači? Přispěvatel: Tomáš Jarovec 14.04.2009, 20:57 Já bych se zeptal,co se stane,když přizemním PE někde v rozvodech,pár metrů za rozdělením PEN na PE a N? Proud tekoucí vodičem N do bodu rozdělení poteče částí do PEN a částí po PE do nového přizemnění. Jak velká část to bude záleží na kvalitě uzemnění. Pokud je hlavní uzemnění uděláno dobře, ničemu to nevadí.Asi nic. Ještě vylepším provozovateli uzemnění soustavy. Občas procházím body přizemnění s klešťovým ampérmetrem a je zajímavé, jaké proudy kde bloudí. Název: Re: Môžem uzemniť zbernicu PE aj na inom mieste ako v hlavnom rozvádzači? Přispěvatel: Georgis Fasulis 14.04.2009, 22:21 To Ralbovský:
Píšete, že v podružném rozvaděči máte PE a N kabelu připojenou na jednu sběrnici. Předpokládám tedy, že v té rozvodnici je ta společná sběrnice sběrnice PEN (TN-C). V tom případě doporučuji následující řešení: 1) Do podružného rozvaděče umístěte, jak píšete, za bojlerový jistič ještě ten chránič. Nebo nejlepší by byl jističochránič . Předpokládám, že zapojení jističo-chrániče je vám známo (na primární svorky jističochránič e přivedete "L" vodič a "N" vodič napojený z vaší sběrny PEN). Na sekundární svorky pak připojíte vývody ke kabelu k bojleru L+N´. (N´mám na mysli N za chráničem). A konečně PE kabelu připojíte normálně k PEN sběrnici v podr. rozvaděči. 2) Od sběrnice PEN podr. rozvaděče veďte samostatný uzemňovací vodič k nejbližšímu uzemnění. 3) Rouru ze studny byste měl mít na místě hned po vstupu do objektu rovněž připojenu k uzemňovací soustavě v rámci ochranného pospojování (to je z hlediska ČSN povinné) Odpověď na váš hlavní dotaz, jestli můžete uzemnit sběrnici PE i jinde než v hl. rozvaděči tedy zní ANO. A zde je pár citací z ČSN 33-2000-4-41 ed.2 na danou problematiku: 411.3.1.2 Ochranné pospojování V každé budově musejí být do tzv. ochranného pospojování vzájemně spojeny ochranný vodič, uzemňovací přívod a níže uvedené vodivé části: – kovová potrubí uvnitř budovy pro zásobování např. plynem, vodou; – konstrukční kovové části, pokud jsou při normálním použití dosažitelné, kovové ústřední topení a klimatizace; – kovová konstrukční výztuž betonu v případech, kdy je tato výztuž přístupná a spolehlivě propojená. Jsou-li takové části přiváděny do budovy zvenku, musí být pospojovány, pokud možno, co nejblíže k místu, kde vstupují do budovy. Dále pak: 411.4.2 Nulový nebo střední bod silové napájecí sítě musí být uzemněn. . . . POZNÁMKA 1 Jestliže existuje jiné účinné spojení se zemí, doporučuje se, aby ochranné vodiče byly s tímto bodem spojeny, kdekoliv je to možné. Uzemnění u doplňujících bodů rozložené pokud možno co nejrovnoměrněj i může být zapotřebí, aby se zajistilo, že potenciály ochranných vodičů zůstanou v případě poruchy co nejblíže k potenciálu země. Tolik citace z platné ČSN (předpokládám, že na Slovensku je to stejné). Hezký večer. Název: Re: Môžem uzemniť zbernicu PE aj na inom mieste ako v hlavnom rozvádzači? Přispěvatel: Hugo K. 22.04.2009, 09:20 V novém,satelitním ,venkově není problém pospojit potrubí vstupující do objektu na téměř jednom místě.Ale je zde ještě stará zástavba.Délka mezi místy vstupu potrubí vody,vody ze studny,plynu je i 15metrů.Páskov ý zemnič v základech neexistuje.Ekv ipotenciální svorkovnice-kdo ji za 1.republiky znal?Síť TN-C.Jediné místo na ochrané pospojení-nulový můstek v rozvaděči na stěně objektu.
Z nulového můstku vedu vodič na vodovodní potrubí,do koupelny atd.Jaký minimální průřez Cu vodiče při takových vzdálenostech použít? |