Název: Jaký mám použít prodlužovací kabel v délce 100m na 400V pro stavbu RD? Přispěvatel: Sterac 10.02.2009, 21:05 Jaký použít prodlužovací kabel v délce 100m na 380V pro stavbu rodinného domu?
Název: Re: Jaký mám použít prodlužovací kabel v délce 100m na 400V pro stavbu RD? Přispěvatel: Jiří Středa 10.02.2009, 21:21 Trochu záleží na výkonu (na proudu) jaký má kabel přenášet. Jestliže bude jistič 25 A, pak bych použil kabel CGTG 10mm2.
Název: Re: Jaký mám použít prodlužovací kabel v délce 100m na 400V pro stavbu RD? Přispěvatel: Jaroslav Svárovský 11.02.2009, 13:54 pokud to bude do 50a tak použijte kabel 5x16mm2
koncovky 63a ale pokud to bude víc jak 50a tak 63a /25mm 80a /35mm 100a 50mm Název: Re: Jaký mám použít prodlužovací kabel v délce 100m na 400V pro stavbu RD? Přispěvatel: Jaroslav Svárovský 11.02.2009, 13:57 prumyslová vidlice a zasuvka na 63a cena okolo 550kč
125a cena okolo 3000kč!! Název: Re: Jaký mám použít prodlužovací kabel v délce 100m na 400V pro stavbu RD? Přispěvatel: Josef Pentoda 11.02.2009, 20:54 Jaký použít prodlužovací kabel v délce 100m na 380V pro stavbu rodinného domu? Nejlépe žádný. Zřidte rovnou stavební přípojku a ušetříte.S. |