Název: Jak je to s jištěním sňůr a zařízení v počítačových rozvaděčích? Přispěvatel: Eduard Berger 28.04.2006, 11:55 Jednofázová UPS APC 5000 VA v počítačovém rozvaděči je připojena přímo kabelem 6 mm2 a jištěna v napájecím rozvaděči jističem 25 A. Na výstupu jsou zásuvky C13 (10 A) a C19 (16 A). Servery v rack jsou připojeny orginál šňůrami se zakončením C14 - C13 zřejmě max. 0,75 mm2 (10 A) přimo z UPS. Na štítku jsem se dočetl max. jištění vstupu UPS 25 A. O jištění výstupu ani zmínka. Odpovídá zapojení u nás platným normám ? Jak je to s jištěním sňůr a zařízení v počítačových rozvaděčích ? Název: Re: Jak je to s jištěním sňůr a zařízení v počítačových rozvaděčích? Přispěvatel: Jiří Fuksa 28.04.2006, 22:28 To: Berger Název: Re: Jak je to s jištěním sňůr a zařízení v počítačových rozvaděčích? Přispěvatel: Eduard Berger 02.05.2006, 15:05 Ups je Line-interactive, typ SU5000RMI5U firmy APC. Dodaná dokumentace je zpracována pro přívod UPS. Na můj dotaz, jak je to s jištěním výstupů mi dodavatelská firma odpověděla, že by výrobce nevyráběl UPS s výstupními zásuvkami C13, kdyby to nebylo vpořádku. Mne na tom zaráží použité vstupní jištění 25 A. O ochraně výstupu jsem v dokumentaci UPS nic nenašel. Zapojení tady nechci dále rozvádět, protože asi nemá vliv na podstatu dotazu, ochrana výstupů UPS. Jen krátce, je napájena ze dvou přívodů přes IT-SWITCH (přepínač v nule) ze dvou 60 kVA UPS online. Název: Re: Jak je to s jištěním sňůr a zařízení v počítačových rozvaděčích? Přispěvatel: Jiří Fuksa 05.05.2006, 00:58 Ups typu Line-interactive má výstup přímo propojen na vstup. Ve vámi popisovaném případě, by tak zajišťovalo ochranu před naproudy výstupních kabelů předřazené jištění 25A. Z tohoto důvodu předpokládám, že UPS má vestavěné jištění výstupu, které by mělo být zřejmé z dokumentace nebo schématu. Pokud tyto doklady nemáte, je nutno je vyžádat od výrobce nebo prodejce. |