Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Tomáš Dudek 08.02.2009, 08:42



Název: Jaký průřez samostatného ochranného vodiče u zařízení pro zpracování dat ?
Přispěvatel: Tomáš Dudek 08.02.2009, 08:42
Jaký musí být průřez samostatného ochranného vodiče u připojeného zařízení pro zpracování dat, překračuje-li unikající proud měřený podle ČSN EN 60950-1(36 9060) hodnotu 10 mA?

112,


Název: Re: Jaký průřez samostatného ochranného vodiče u zařízení pro zpracování dat ?
Přispěvatel: Josef Drda 08.02.2009, 13:13
ČSN 33 2000-7-707:1997, čl. 707.471.3.3.1:

Alespoň 10 mm2 nebo dva o průřezu alespoň 4 mm2.


Název: Re: Jaký průřez samostatného ochranného vodiče u zařízení pro zpracování dat ?
Přispěvatel: elektrikar jenda 08.02.2009, 21:27
Dimenzi ochranného vodiče řeší i základní norma ČSN 33 2000-5-564 ed. 2, čl. 543.7 Zesílené ochranné vodiče pro proud ochranným vodičem vyšší než 10 mA (norm)


Název: Re: Jaký průřez samostatného ochranného vodiče u zařízení pro zpracování dat ?
Přispěvatel: Josef Drda 09.02.2009, 14:58
To: elektrikar jenda

ČSN 33 2000-7-707 ... Elektrická zařízení část 7:Požadavky na zvláštní instalace nebo prostory ... Oddíl 707:Požadavky na uzemnění v instalacích zařízení pro zpracování dat.

Dimenzi ochranného vodiče řeší i základní norma ČSN 33 2000-5-564 ed. 2, čl. 543.7
Jste si jist tou normou  ČSN 33 2000-5-564  nejde o překlep  ?


Název: Re: Jaký průřez samostatného ochranného vodiče u zařízení pro zpracování dat ?
Přispěvatel: elektrikar jenda 09.02.2009, 18:24
To: elektrikar jenda
Jste si jist tou normou  ČSN 33 2000-5-564  nejde o překlep  ?

No jistě pane Drda že překlep, článek čl. 543.7 snad vše vysvětluje.  ::)
Ono jako hostovi mi není umožněno po odeslání provést zpětně opravu. :'(


Název: Re: Jaký průřez samostatného ochranného vodiče u zařízení pro zpracování dat ?
Přispěvatel: Pavel Horský 09.02.2009, 19:17
Není potřeba ronit slzy. Stačí se jen registrovat a problém je rázem pryč.  (dance)