Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Jiří Urban - dht 06.02.2009, 13:49



Název: Lze použít komponenty ze zapojení zářivky 100Hz pro 50Hz?
Přispěvatel: Jiří Urban - dht 06.02.2009, 13:49
Mám k dispozici větší množství komponentů pro zapojení zářivek 220V - 100Hz. Trubice 20W, tlumivky 20W - 100Hz, žhavicí trafo 220V - 100Hz, kondenzátory 2,5 mikroF. Lze nějakým zapojením, případně doplněním zapojení o další součástky, dosáhnout použití v síťovém kmitočtu 50Hz nebo je jediným řešením měnič kmitočtu na vstupu? Mám toho opravdu dost a je mi to líto vyhodit. Na 100Hz bylo vše funkční.

#112#


Název: Re: Lze použít komponenty ze zapojení zářivky 100Hz pro 50Hz?
Přispěvatel: Martin Kurka 06.02.2009, 16:56
Vážený pane Urbane,
radši sem dejte původní zapojení svítidla, pak půjde poradit spíš.
Teoreticky dvě 100Hz tlumivky v sérii impedancí nahradí jednu 50Hz.
Ale to žhavicí trafo asi nepůjde jednoduše přepojit, ze dvou nebo ze čtyř na jednu trubici, asi budete nucen použít startérový obvod, ale pak ty tlumivky nemusí být se vzduchovou mezerou a zapalovací pulz může být nízký.
Trubice budou asi shodné.

 


Název: Re: Lze použít komponenty ze zapojení zářivky 100Hz pro 50Hz?
Přispěvatel: Jiří Urban - dht 18.03.2009, 17:56
Děkuji za radu, se dvěma tlumivkami v sérii vše funguje i bez startéru. J Urban


Název: Re: Lze použít komponenty ze zapojení zářivky 100Hz pro 50Hz?
Přispěvatel: Petr Doležal 18.03.2009, 18:32
Tak je to správné:   (jednicka)
přesně formulovaná otázka
fundovaná odpověď
zpráva o vyřešení či nevyřešení problému (zpětná vazba)
Oba bod !