Název: Kdo může provádět revize spotřebičů do výbušného prostředí ? Přispěvatel: Lukyn 05.02.2009, 19:36 Jedná se zejména o prodlužovací kabely a přenosné svítilny.
112, Název: Re: Kdo může provádět revize spotřebičů do výbušného prostředí ? Přispěvatel: Jiří Hladký 06.02.2009, 06:20 Revize ve výbušném prostředí může provádět pouze revizní technik s oprávněním E1/B. :)
Název: Re: Kdo může provádět revize spotřebičů do výbušného prostředí ? Přispěvatel: Vaněk Martin 06.02.2009, 07:53 A k čemu je potom oprávnění E2/B?
Název: Re: Kdo může provádět revize spotřebičů do výbušného prostředí ? Přispěvatel: Ladislav Koštejn 06.02.2009, 08:01 Dotaz"
Proč E1 ? Název: Re: Kdo může provádět revize spotřebičů do výbušného prostředí ? Přispěvatel: Vladimír Kadlec 06.02.2009, 10:24 Revize a kontroly uvedených zařízení (tj. prodlužovacích šňůr a přenosných svítilen) řeší ČSN 33 1610. Minimální kvalifikace pracovníků provádějících tyto revize je E4 (pokud se jedná o dodavatelský způsob provádění revizí). Norma neřeší vnější vlivy, kde bude výše uvedené zařízení použito. I když provedete revizi uvedených spotřebičů v prostředí s vlivy normálními, kdo vám zaručí, že je provozovatel v budoucnu nepoužije v prostředí výbušném.
Kvalifikaci dle E1/B příp. E2/B je potřeba především na revizi elektrické instalace v prostředí výbušném. Název: Re: Kdo může provádět revize spotřebičů do výbušného prostředí ? Přispěvatel: Vaněk Martin 06.02.2009, 20:05 Ve výbuchu jsou úplně jiné zásuvky a vidlice a nejsou zaměnitelné do prostředí normálního.
|