Název: Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu? Přispěvatel: Michal 4231 04.02.2009, 19:41 Když výrobce tepelného čerpadla udává
a) jmenovitý proud 7,7 A , b) maximální proud 10A c) špičkový proud 52A který platí pro výši jističe ? Podle čeho se stanovuje charakteristik a jističe, např. B, C , D ? 112, Název: Re: Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu? Přispěvatel: Kamil Novák 05.02.2009, 08:55 A v dokumentaci je připojení popsáno jak ? ??
Název: Re: Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 05.02.2009, 09:42 Jak říká kolega Novák, řiďte se dokumentací výrobce tepelného čerpadla.
Pokud jí nemáte, předpokládám, že se jedná o asynchronní třífázový motor s kotvou nakrátko pro pohon kompresoru. Pokud má čerpadlo vlastní jištění ve skříni (hlavní jistič, motorový spouštěč atd.) jistíte pouze přívod k čerpadlu. Pro kabel 2,5mm2 bude vyhovovat jistič 20A/C. Špičkový proud se uvažuje pouze pro dobu rozběhu a nedá se předpokládat, že by trval déle než 16s (doba pro vybavení tohoto jističe) a že by se opakoval v krátkých intervalech. Pokud vlastní jištění nemá, odjistěte ho motorovým jističem nastaveným na jmenovitou hodnotu (7,7A) a máte klid. Kabel 2,5mm2 pak použijte spíš s ohledem na mechanickou odolnost kabelu, pokud zajistíte bezpečnost kabelu jinak (nejlépe do ohebné chráničky nebo v lištách), lze připojit kabelem 1,5mm2. |