Název: Jaká má být vzdálenost mezi potrubím plynu a hromosvodem?
Přispěvatel: Jindřich Babák 10.04.2006, 08:05

. Jaký odstup musí mít potrubí plynu od svodu hromosvodu?
Jedná se o svislý souběh v délce cca 4 metry. Děkuji všem za odpovědi.



Název: Re: Jaká má být vzdálenost mezi potrubím plynu a hromosvodem?
Přispěvatel: Jiří Sedlmajer 10.04.2006, 09:38

Izolace kov. předmětů od hromosvodu - izol. vzdálenost nebo připojit.  ČSN 34 1390 čl. 112.
Nedá se odpovědět kolik m,nebo cm. Záleží na délce a počtu svodů, zem. odporu .... Např. pro 1 svod, 5m dlouhý a odporu 15 ohm - vychází 3,5 m. A pokud bude potrubí dole uzemněno, tak stačí 0,5m pro uvažovaný případ.
Pokud jste úplný laik, konzultujta s nějakým rev. technikem, nejlíp. s tím, který bude dělat revizi.



Název: Re: Jaká má být vzdálenost mezi potrubím plynu a hromosvodem?
Přispěvatel: Radim Strycharski 10.04.2006, 09:59

Pokud by vám vyšlo, že plynovod musíte spojit s hromosvodem, musíte tak učinit na nejvyšším a nejnižším místě a plynoměry přemostit Cu 25 mm2 (viz diskuze "Která norma nařizuje přemostění plynoměru?").



Název: Re: Jaká má být vzdálenost mezi potrubím plynu a hromosvodem?
Přispěvatel: Jan Hájek 10.04.2006, 15:51

Mrkněte se na článek :
http://www.elektrika.cz/data/clanky/clanek.2004-12-22.9107443737/view?searchterm=oddálený
Tam je vidět detail oddálení svodu od plyn. potrubí za pomoci vodiče HVI .
S pozdravem
Jan Hájek
DEHN + SÖHNE