Přispěvatel: sniper76 01.02.2009, 20:23
Řeším ochranu vyhřívacího obvodu okapů a obvodů RD před přepětím.
Okapy (titan-zinek) budou spojeny s hromosvodem. V okapech topný kabel. Ochranu proti zavlečení přepětí do objektu chci vyřešit "obětováním" tohoto topného okruhu samostatným jištěním před DEHN ventilem. Mám ale dilema. rozdělení sítě na TN-S chci provést za DEHN Ventilem ale topný okruh chci mít se samostatným chráničem. Najde se odborník s radou či lepším řešením?
Děkuji

116


Název: Re: Jak správně vyřešit ochranu proti přepětí v objektu s temperováním okapů?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 01.02.2009, 21:01
Není mi jasné co myslíte tím "před přep. ochranou" a "za přepěťovou ochranou"?  ?? Pokud bude přepěťová ochrana, přechod TN-C-S a jištění okruhu pro vytápění žlabů v rámci jednoho rozvaděče, je technicky vzato jedno v jakém pořadí ve směru od napájení bude vše uspořádáno, protože pokud do takového elektrického zařízení "vstoupí" napěťová vlna proti zemi třeba právě od vytápění okapových žlabů, bude se šířit do všech stran a to především do přepěťové ochrany a je jedno, zda bude zapojena "vlevo" či "vpravo"  :)

Pokud chcete udělat maximum pro ochranu proti přepětí, pak uvažujte tak, že je třeba instalovat ochrany všude tam a co nejblíže k místu přechodu mezi zónami s rizikem úderu blesku, t.j. u vytápění okapových žlabů instalovat v místě připojení topného kabelu z vnitřku obvodové stěny extra rozvaděč s extra přepěťovou ochranou a propojit na HOP.


Název: Re: Jak správně vyřešit ochranu proti přepětí v objektu s temperováním okapů?
Přispěvatel: sniper76 01.02.2009, 21:13
Obvod pro napájení vyhřívacího okruhu bude na venkovní stěně objektu z hlavního přívodu pro objekt. DEHN ventil v dílně v jednom rozvaděči s rozdělením sítě a připojením na svorkovnici HOP. Protože HOP je uvnitř objektu, nechci dovnitř tahat svod přepětové ochrany venkovní. Celkově jsem se chtěl přepětovce jenom pro topný okruh vyhnout.


Název: Re: Jak správně vyřešit ochranu proti přepětí v objektu s temperováním okapů?
Přispěvatel: Jan Hájek 01.02.2009, 21:27
Tak tohle bude vyžadovat schémátko, nebo alespoň náčrtek situace.


Název: Re: Jak správně vyřešit ochranu proti přepětí v objektu s temperováním okapů?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 01.02.2009, 21:47
rozdělení sítě na TN-S chci provést za DEHN Ventilem ale topný okruh chci mít se samostatným chráničem.

Ve světle nových informací  ;) nevidím problém vytvořit v hlavním rozvaděči pro objekt odbočku v TN-S jen pro obvod vyhřívání s proudovým chráničem a hlavní část rozvaděče ponechat v TN-C a odtud tak napájet podružné rozvaděče uvnitř budovy. :)