Název: Jaká musí být vzdálenost souběhu a křížení datového a silového vedení? Přispěvatel: Zdenek Surovec 06.04.2006, 17:00 Při instalaci antén internetového připojení se setkávám, že montážní firmy jednoduše upevní pomoci stahovacích pásků anténní (sdělovací, datové) kabely přímo na svody hromosvodu. Prosím o sdělení jaká musí být vzdálenost souběhu a křížení obou vedení, popřípadě další opatření. V normě ČSN 34 1390 jsem nenašel možnost řešení této situace? Název: Re: Souběhy datového a hromosvodového vedení? Přispěvatel: Štěpán Valenta 06.04.2006, 20:38 Odpověď na Vaši otázku lze nálezt v ČSN 342100 čl.253. Název: Re: Souběhy datového a hromosvodového vedení? Přispěvatel: Václav Filip 06.04.2006, 22:01 Je to běžný postup firem montující např. WIFI sítě a nechtějí pochopit, že jsou předpisy a normy, které je nutno dodržovat.Někt eří "montéři" nemají ani přezkoušení podle vyh.50/78.Jak takové zařízení dopadne v případě úderu blesku, nebo indukce přepětí a následných dalších škod na objektu si neumí ani představit.Ins talace ochran proti přepětí je podle některých "montérů" zbytečností.
Lituji zákazníky, kteří spolehají na "odborníky".Při napadnutí takového provedení v revizní zprávě je vždy ten nejhorší RT, který dělá problemy . Název: Re: Souběhy datového a hromosvodového vedení? Přispěvatel: Jan Hájek 06.04.2006, 22:06 Každopádně bych se snažil dodržet dostatečnou vzdálenost od jímacího vedení a svodů. / ČSN 34 1390 - malé , ,a,, prEN 62305 je to s /, když zvládnete zabránit přeskoku, stále zbývá elmg. indukce, takže stíněné provedení vodičů, případě je umístit do kovové, pospojované trubky. Název: Re: Souběhy datového a hromosvodového vedení? Přispěvatel: Jan Hájek 06.04.2006, 22:10 Možná ještě tady: Název: Re: Souběhy datového a hromosvodového vedení? Přispěvatel: Zdenek Surovec 10.04.2006, 09:17 Dle čl.122 normy ČSN 34 1390 Při souběhu sdělovacích kabelů s kovovým obalem se svodem hromosvodu nad zemí má být dodržena vzájemná vzdálenost aspoň 2 metry. Nelze-li tuto vzdálenost dodržet a je-li výška hromosvodu nad zemí větší než 30 m , musí se kabel (svod) uložit do polyetýlenové nebo novodurové trubky v takové délce, pokud vzdálenost mezi nimi nevzroste na 2 m. Pokud je nutno klást kabely přímo na kovové konstrukce vyšší jak 15 m a spojené s hromosvodem, musí se vodivě spojit plášť a pancíř kabelu jednak s těmito konstrukcemi na koncích kabelů,jednak v zemi. |