Název: Prečo sa nedá znovu nahodiť prúdový chránič na zásuvkách v byte? Přispěvatel: občan 31.01.2009, 18:37 Po rekonštrukcii el. rozvodov v byte všetko bežalo bez poruchy pol roka.
Zásuvky v kúpeľni sú pripojené cez prúdový chránič 25A 3mA a istič 16A. Kábel CYKY 3x2,5mm2. Do zásuvky som mal pripojenú aut. práčku. Počas prevádzky mi začalo vybavovať prúdový chránič. Bola zistená závada v práčke. Jeden káblik prerážal na plech. Po oprave prúdový chránič začal opäť vybavovať. Vytiahol som zo zásuvky zástrčku a skúšal som pripojiť a ine spotrebiče. Napr lampu aj varnú kanvicu. Stale vybavoval. Až nakoniec sa už nedal nahodiť. Skontroloval som zásuvky, sú v poriadku. Za chráničom sa nikde nespája PE s N. Istič nikdy nevybavil. Je prúdový chránič chybný? Chránič sa nedá nahodiť ani vtedy, ak je za ním priamo v rozvodnici odpojený N aj L. Predpokladám, že sa poškodil, keď bola chybná práčka. Název: Re: Prečo sa nedá znovu nahodiť prúdový chránič na zásuvkách v byte? Přispěvatel: Pavel Horský 31.01.2009, 19:08 Jestliže nejde chránič nahodit ani po odpojení vodičů přímo na něm, pak je 100% vadný a je třeba ho vyměnit. Typoval bych, že ho oddělal ten přímý zkrat způsobený vodičem na kostře.
|