Název: Jak zapojit podružný 3f elektroměr z 5ti kolíkové zástrčky? Přispěvatel: Pavel Perlík 31.01.2009, 12:18 Jak zapojit podružný 3f elektroměr z 5ti kolíkové zástrčky?
Nevím, jestli do elektroměru zapojit modrý (nulák) nebo zeleno/žlutý. Řekl bych, že zž ale nevím jestli mi bude elměr fungovat. Název: Re: Jak zapojit podružný 3f elektroměr z 5ti kolíkové zástrčky? Přispěvatel: Petr Doležal 31.01.2009, 12:22 Modrý, je to pracovní vodič, pokud ovšem barvy ctí funkci dané žíly.
Název: Re: Jak zapojit podružný 3f elektroměr z 5ti kolíkové zástrčky? Přispěvatel: Pavel Horský 31.01.2009, 17:01 zeleno/žlutý se v instalacích TN-S používá už jen jako ochranný vodič.
Název: Re: Jak zapojit podružný 3f elektroměr z 5ti kolíkové zástrčky? Přispěvatel: Pavel Perlík 01.02.2009, 09:07 Když chci zapojit elektroměr z již tzv. rozdělené síte
(5-ti koliková zásuvka), takjak jsem pochopil do elektroměru zapojuji pracovní vodiče (fáze a nulák) a cos tím zelenožlutým? Nasvorkovat ho a dál pokračovat samostatně, nebo ho nepřipojovat a ten modrý (nulák) z elektroměru vést dál jako PEN pak v rozvaděči zase rozdělit na PE a PEN? Někde jsem četl, že již rozdělená síť se již nesmí spojovat ... Takjak toje správně? Název: Re: Jak zapojit podružný 3f elektroměr z 5ti kolíkové zástrčky? Přispěvatel: Petr Doležal 01.02.2009, 09:20 ....co s tím zelenožlutým? Nasvorkovat ho a dál pokračovat samostatně.... .. Toto je správně, všechno ostatní špatně. Ale pozor, pokud má elektroměr ochrannou svorku, pak z PE ještě odbočit na elektroměr.Název: Re: Jak zapojit podružný 3f elektroměr z 5ti kolíkové zástrčky? Přispěvatel: plhal@atlas.cz 01.02.2009, 11:44 Děkuji za odpovědi a ještě se zeptám.Když chci zapojujit elektroměr z již tzv. rozdělené síte (5-ti koliková zásuvka),takjak jsem pochopil do elektroměru zapojuji pracovní vodiče (fáze a nulák) a cos tím zelenožlutým? Nasvorkovat hoadál pokračovat samostatně,nebo ho nepřipojovat a ten modrý (nulák)z elektroměru vezt dál jako PEN pak v rozvaděči zase rozdělit na PE a PEN?Někde jsem četl,že již rozdělená síť se již nesmí spojovat...Tak jak toje správně?Děkuji NEROZDĚLUJE SE MODRÁ na..., ALE ROZDĚLUJE SE ZELENO-ŽLUTÁ na N a PE a jenom v hlavním rozvaděči, rozuměj tom prvním. Pak už se vše táhne v příslušných barvách. |