Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Petronel 29.01.2009, 20:46



Název: Nebude mi dvouvodičové zapojení svářečky vybavovat proudový chránič?
Přispěvatel: Petronel 29.01.2009, 20:46
Chtěl bych koupit tzv. "domácí" svařovací trafo na 400V,
které má pouze fáze a zem,
tzn. 4kolikovou vidlici (připojení fáze a zem, bez nuláku)

Celou instalaci chaty mám ale přes proudový chránič a tzn. i 5-ti kolíkovou zásuvku na 400V.
Nebude mi to ten chránič vyhazovat?


Název: Re: Nebude mi dvouvodičové zapojení svářečky vybavovat proudový chránič?
Přispěvatel: Václav 3 29.01.2009, 21:42
Pokud Vaše svářečka má odběr proudu jen mezi fázemi a zeleno/žlutý vodič slouží pouze k ochrannému uzemnění nebude problém s připojením na zásuvku s chráničem, pokud by byl zeleno/žlutý vodič použit též jako pracovní (zakázané, velice nebezpečné) je nezbytný zásah do zařízení odborníkem a výměna přívodní šňůry za pětižilovou.

Vámi uvažovanou svářečku dle popisu nebude problém přepojit na vidlici 5 kol. a provoz s chráničem nebude dělat problémy. Fázové vodiče (černé, hnědé) se připojí v nové vidlici na kolíky označené L1, L2, L3 a ochranný vodič  (zeleno/žlutý) se připojí na silnější kolík označený značkou uzemnění. Kolík označený N se nebude připojovat.  Je velice pravděpodobné, že Vaše svářečka je zapojena jen mezi dvě fáze, potom můžete vybrat jakékoliv dvě fáze a třetí zůstane též nezapojena.

 V případě, že si nebudete jistý, nebo nebude svářečka pracovat jak má, zavolejte elektrikáře, protože úrazy napětím 400V bývají smrtelné!


Název: Re: Nebude mi dvouvodičové zapojení svářečky vybavovat proudový chránič?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 29.01.2009, 22:56
Pokud se jedná o nový výrobek, označený značkou CE, pak vám chránič vyhazovat nebude. Víc vědět nemusíte.