Přispěvatel: Pavel Šulgan 29.01.2009, 14:24
Z dostupných zdrojů jsem načerpal informace o hlavním ochraném pospojování.
Potřebuji poradit jak se instaluje svorkovnice v praxi.Nějaké podmínky,příklady a možnosti.
Mám typ podobný svorkovnici Bečov EPS1 od firmy Geyer (AE107K) s ochraným krytem.
Pokud jsem vše dobře pochopil tak by mělo provedení být následující.
-ze zemnícího pásku který mám vyveden ze základů se připojim do zmiňované svorkovnice HOP.
-do ní stáhnu veškeré zemnící vodiče z pospojovaných kovových částí v RD
-svorkovnici propojím s můstkem PEN v domovním rozvaděči.


Název: Re: Jak instalovat ekvipotenciální svorkovnici k rozvaděči nn?
Přispěvatel: Pavel Horský 29.01.2009, 18:34
Ano, pochopil jste to dobře


Název: Re: Jak instalovat ekvipotenciální svorkovnici k rozvaděči nn?
Přispěvatel: Pavel Šulgan 30.01.2009, 09:09
Děkuji za reakci.
Nemáte zkušenosti s umístěním svorkovnice?Dočetl jsem se,že svorkovnice by měla být umístěna u domovního rozvaděče(RD),ten mám umístěn u vstupních dveří.V mém případě předpokládám umístění pod rozvaděčem v nějakém dalším zapuštěném rozvaděči.Jsou nějaké podmínky pro tuto insatalaci,vzdálenost od RD,výška umístění nad zemí?Někde jsem zaslechl,že rozvaděč pro svorkovnici musí mít průhledné víko.


Název: Re: Jak instalovat ekvipotenciální svorkovnici k rozvaděči nn?
Přispěvatel: ALCR 30.01.2009, 10:23
Děkuji za reakci.
Nemáte zkušenosti s umístěním svorkovnice?Dočetl jsem se,že svorkovnice by měla být umístěna u domovního rozvaděče(RD),ten mám umístěn u vstupních dveří.V mém případě předpokládám umístění pod rozvaděčem v nějakém dalším zapuštěném rozvaděči.Jsou nějaké podmínky pro tuto instalaci,vzdálenost od RD,výška umístění nad zemí?Někde jsem zaslechl,že rozvaděč pro svorkovnici musí mít průhledné víko.

     Svorkovnice EPS se instaluje např. do instalační krabice např. KO 100E, KO 125 E, nebo KT 250 L (záleží na typu/rozměru svorkovnice) od Kopos Kolín
mrkněte do katalogů
http://www.kopos.cz/docs/pdfs/eum01_krabice.pdf (http://www.kopos.cz/docs/pdfs/eum01_krabice.pdf)
http://www.elektrobecov.cz/download/katalogy/kat_2006/8_zem_prvky_a_EPS.pdf (http://www.elektrobecov.cz/download/katalogy/kat_2006/8_zem_prvky_a_EPS.pdf)
(http://elektrika.cz/obr/070413_elbec_3.jpg)

     Víko krabice s EPS být průhledné nemusí.

     Dispozičně je nejlepší umístit krabici se svorkovnicí EPS pod rozvaděč na jeho střed, z estetických důvodů, aby nebyla krabice hned v očním kontaktu ji dáváme 30cm střed od dokončené podlahy, ale umístění této svorkovnice není striktně stanoveno, může být klidně i v suterénu směrem blíže k vývodu zemniče.


Název: Re: Jak instalovat ekvipotenciální svorkovnici k rozvaděči nn?
Přispěvatel: Pavel Šulgan 30.01.2009, 10:35
     Svorkovnice EPS se instaluje např. do instalační krabice např. KO 100E, KO 125 E, nebo KT 250 L (záleží na typu/rozměru svorkovnice) od Kopos Kolín
mrkněte do katalogů
http://www.kopos.cz/docs/pdfs/eum01_krabice.pdf (http://www.kopos.cz/docs/pdfs/eum01_krabice.pdf)
http://www.elektrobecov.cz/download/katalogy/kat_2006/8_zem_prvky_a_EPS.pdf (http://www.elektrobecov.cz/download/katalogy/kat_2006/8_zem_prvky_a_EPS.pdf)
(http://elektrika.cz/obr/070413_elbec_3.jpg)

     Víko krabice s EPS být průhledné nemusí.

     Dispozičně je nejlepší umístit krabici se svorkovnicí EPS pod rozvaděč na jeho střed, z estetických důvodů, aby nebyla krabice hned v očním kontaktu ji dáváme 30cm střed od dokončené podlahy, ale umístění této svorkovnice není striktně stanoveno, může být klidně i v suterénu směrem blíže k vývodu zemniče.